pomiary ochronne o instalacji elektrycznych do 1 kV

Mam takie zadanie. Szukałem w wyszukiwarce ale nie widziałem nic konkretnego.

Omów pomiary ochronne o instalacji elektrycznych do 1 kV - pomiar ciągłości żył, pomiar impedancji, pomiar rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowo prądowych .
Pozdrawiam Grzegorz

http://bezel.com.pl/index.php/pomiary-elektryczne.html

Jak do szkoły i w tym dziale tematycznym to podstawowe informacje na czym to polega wystarczą:

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Pomiary ochrony przy uszkodzeniu mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Pomiar impedancji pętli zwarcia ma za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia zwarcia z obudową urządzenia połączoną z przewodami ochronnymi. Ochrona uważana jest za skuteczną, jeśli obliczony prąd zwarcia jest większy od prądu zadziałania zabezpieczenia.

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji mają na celu zbadanie stanu izolacji przewodów i urządzeń elektrycznych. Stan izolacji ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi (gwarantuje ochronę podstawową), prawidłowego działania urządzeń i bezpieczeństwa pożarowego. W czasie pracy instalacji i urządzeń elektrycznych zachodzi proces starzenia izolacji pod wpływem różnorodnych czynników. Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych.

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią element ochrony dodatkowej (uzupełniającej) przed porażeniem prądem elektrycznym. Najważniejszym parametrem doboru wyłączników różnicowoprądowych, decydującym o ochronie zdrowia i życia, jest wartość prądu różnicowego. Ogólnie przyjętą wartością jest prąd 30 mA o częstotliwości 50 Hz, nie powodujący szkodliwych skutków przepływu prądu. Tak jak każde urządzenie elektryczne, również wyłączniki różnicowo-prądowe mogą ulec uszkodzeniu, zatracić znamionowe właściwości lub zostać niewłaściwie podłączone. Dlatego przy pomocy specjalnych przyrządów przeprowadza się pomiar, który pozwala określić czas i prąd zadziałania wyłącznika. Pomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych powinien wykazać,że:

  • prąd różnicowy powodujący zadziałanie wyłącznika jest mniejszy od jego prądu znamionowego
  • napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego.

W necie jest mnóstwo wiadomości

Tak podstawy.
Wielkie dzięki o to mi chodziło.
Pozdrawiam.

Zapraszam do:

Zasady wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV oraz błędy popełniane przy wykonywaniu tych pomiarów
mgr inż. Fryderyk Łasak

  1. Wstęp

http://www.nhsep.pl/dokumenty/20061128_Zasady%20wykonywania%20pomiarow%20odbiorczych_fragmenty.pdf

Ze względu, że normy mogły się zmienić w tym artykule trzeba sprawdzić w stosownym rozporządzeniu czy są jeszcze aktualne.

STANCA

Zapraszam na stronę dr E. Musiała, a w szczególności działy: Z ostatniej chwili i Opracowania autorskie, np.:

http://www.edwardmusial.info/pliki/sprawdzanie_odbiorcze_i_eksploatacyjne.pdf