Pomiary eksploatacyjne transformatorów SN/nN

Witam,

Pytanie mam odnośnie tego jakie pomiary eksploatacyjne (okresowe) i w jakich czasookresach należy przeprowadzić dla transformatorów SN/nN o mocy 630 kVA dla suchych, olejowych i olejowych hermetycznych.

Pozdrawiam

Z tego co mi wiadomo wykonuje się tylko pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uzwojeń, oględziny zewnętrzne.
:slight_smile:

W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla mojego dostawcy energii piszą, że nie należy nic robić jak wszystko działa. Ale żeby zwykłego olejowego nawet nie badać? Dlatego szukam jakiegoś pewnego dokumentu najlepiej normy gdzie jasno byłoby to zaznaczone co i kiedy na być zrobione.

Z pomocą przychodzi “Ramowa instrukcja eksploatacji transformatorów 2012”
http://www.elektryka.com.pl/pl/publikacje/ramowe-instrukcje-eksploatacji.
Transformator 630kVA to transformator grupy III:

  • transformatory olejowe, pomiary co 5 lat (pomiar rezystancji izolacji, badanie właściwości oleju)
  • olejowe hermetyczne - badań nie wykonuje się,

Transformatory grupy IV suche i kompozytowe, co 5 lat (rezystancja izolacji)

To dla hermetycznych nic się nie bada?

Transformatory III grupy oraz transformatory uziemiające i dławiki w wykonaniu hermetycznym (bez względu na moc) oraz jednostki o mocy niższej niż 630 kVA wyposażone w konerwator olejowy, nie podlegają w eksploatacji pomiarom okresowym.

Stacja transformatorowa powinna posiadać aktualną instrukcję eksploatacji. I tam ma być wszystko opisane. I jeśli tam jest napisane, że transformator należy szmatką przetrzeć raz na 2 tygodnie to tak należy robić. Jak jest napisane, że nic nie należy robić to nic nie robimy. I w tedy nie ma lipy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

instrukcji eksploatacji - należy przez to rozumieć zatwierdzoną przez pracodawcę instrukcję określającą procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, opracowaną na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta,

instrukcjach eksploatacji.

  1. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem.