Pomiary domu jednorodzinnego z 1986 roku

Witam,

na wstępie bardzo dziękuję za odpowiedź, ale mam kilka pytań.

To już pierwszy błąd, ponieważ minimalny, wymagany przekrój tych przewodów powinien wynosić 10mm2. To minimalny wymagany przekrój przewodu PEN.

Od którego roku był wymagany przekrój 10mm2? Instalację muszę rozpatrywać pod względem przepisów z 1986. Wątpię żeby w tamtych latach ktoś stosował 10mm2. W dodatku tu jest taka sytuacja, że WLZ jest zrobiony 10mm2 potem idzie na przedlicznikowe 25A, potem na licznik i z licznika wychodzi 6mm2 na rozłącznik izolacyjny. Jak dla mnie pod względem obciążalności 6mm2 jest ok.

Co to za obwody?, co zasilają? To również jest błąd, chyba, że są to obwody, które muszą być zasilane po wyłączeniu wył. gł. (np obwody urządzeń przeciwpożarowych). Przekrój, o którym piszesz, to też oczywisty błąd. Przewody muszą być dobrane do poprzedzającego zabezpieczenia.

Dodam zdjęcie projektu dla jasności - tam była informacja o zasilaniu lodówki i pompy obiegowej C.O.

Zabezpieczenia należy dobrać zgodnie z tabelą obciążalności z uwzględnieniem sposobu ich ułożenia (tabela w normie i ogólnie dostępna w internecie)

Ma Pan może dostęp do tabel z tamtych lat? Pytam bo tak jak wspomniałem w projekcie dla 1,5mm2 było wrysowane zabezpieczenie L16.

Nie licząc pomieszczeń typu kuchnia i łazienka, gdzie zawsze obowiązywał styk PE w gniazdach, to w pozostałych pomieszczeniach możemy mieć tzw. “stan zastany” z lat budowy i obowiązujących wtedy przepisów (o ile nie było modernizacji). Kluczowym terminem stosowania ochrony przez SWZ wydaje się być rok 1995 (tu przytaczam dyskusję w tym temacie: https://forum.ise.pl/t/projekt-instalacji-elektrycznej-1996r/12012/15 ). Zatem tutaj w kwestii gniazd bez styku PE musisz trochę podrążyć, chyba, że wiesz że były modernizacje, to sprawa jest jasna.

Wspomniał Pan o styk PE był obowiązkowy w kuchni i łazience, a co z łazienką WC gdzie jest toaleta i umywalka? Czy jeśli w pomieszczeniu tym jest tylko 1 gniazdko przy umywalce to musi mieć styk PE?

Strefy ochronne zostały zdefiniowane i określone (wraz z zasadami stosowania w nich osprzętu) po raz pierwszy (o ile się nie myle) w: PN-IEC 60364-7-701:1999. W 1986 byłem dopiero uczniem i nie pamiętam tego stanu prawnego (musiałbym poszperać w starych przepisach), ale wydaje mi się, że nigdy nie wolno było stosować urządzeń elektrycznych w obrębie wanny/natrysku.

Jak by Pan podszedł do sprawy jeśli nad kabiną prysznicową, powyżej 225cm jest zainstalowany wentylator 230V i lampa sufitowa 230V?

Połączenia wyrównawcze instalacji mogących wnieść obcy potencjał do budynku są obowiązkowe.

Od którego roku? Pytam bo znalazłem informacje, że były wymagane od lat 90.