Pomiar rezystancji uziemienia

Witam. Czy pomiar rezystancji uziemienia można wykonać miernikiem impedancji pętli zwarcia np. SONEL MZC-200

Witam

Czy pomiar rezystancji uziemienia można wykonać miernikiem impedancji pętli zwarcia np. SONEL MZC-200

Miernik zwarcia kompensacyjnego nie służy do pomiaru rezystancji uziemienia.

Można cos mierzyć, ale to nie sa pomiary bo najczęściej nie jesteś w stanie odseparować żródła napięcia, zatem nie ma mozliwosci określenia błędu. Jak nie jestes w stanie wyznaczyc błędu to “pomiar” nie jest pomiarem tylko wskazaniem miernika. Z drugiej strony jeśli to ma byc wskazanie czy uziemienie jest jeszcze sprawne czy juz zgniło w ziemi często wystarczy. Najtrudniejsza sprawa to połączenia metaliczne w ziemi z przewodem PEN (uziemienia wielokrotne), stąd wynik jest najczęściej znacznie zaniżony

Dziękuje za informacje.

Zamykam temat i pozdrawiam