Pomiar rezystancji Kabla-wynik

Mam pytanie: Czy rezystancja kabal OPdżo może wynościć ok. 400Goma między przewodami L1,L2,L3,N,PE i jest to dobrze zmieżone(pomiar Mic-2500) i czy nie jest to troche za dużo?


Dzięki i Pozdrawiam Sławek!

troche za duzo - a ile to metrow tego kabla ?

Tego kabla jest ze 10 metrów ale jak mieżyłem droche dłuższy to odrazu wyniki do około 250 Gomów

A odejmij jedna wtyczke od pomiaru kabla i zobacz czy jest jakas roznica…

To jest sam kabel połączeniowy od RT do urządzenia i jest odkręcony od RT i samego urządzenia

Niewiem jak to teraz potraktować,czy to dobrze czy nie, czy ktoś może się do czego przyczepić ???/

Wynik odczytany ( uzyskany) wpisujemy do protokołu pomiaru i nie kombinujemy. :sunglasses: . Im wieksza oporność izolacji tym lepiej.
I tyle w tym temacie.

darsoft wielkie dzięki

Witam Kolegę Sławomira i wszystkich Kolegów na FORUM.
Dodam coś jeszcze.
Krótkie odcinki kabli czy przewodów mogą mieć bardzo dużą rezystancję izolacji.
Technika w sensie izolacji idzie do przodu. Dlatego też mierniki są coraz lepsze i mierzą do 1000 Mohm i więcej.
Bardzo dobrze Kolega porównał jeden odcinek ok. 10m., którego rezystancja wynosiła 400G a następnie dłuższego odcinka z wynikiem 250G.
Gdy pomiarowiec ma jakieś wątpliwości do wskazań miernika, to powinien to przekonsultować z kimś innym, tak jak kolega to zrobił. Jak również można taki pomiar zrobić innym miernikiem w celu kontroli czy nasz miernik się nie uszkodził?
Nie zapominajmy również o okresowych badaniach mierników, które zgodnie z rozporządzeniami nie dotyczą takich mierników, lecz zastosujmy własną wiedzę techniczną.

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.

Pomyłka, ma być
1000 Gohm, czyli 1Tohm.

Wielki dzięki KSKRAK_Krystyn a merniki są nowe i świadectwo mają świeże tak że jest oki dzięki !!!

Witam sznownych Kolegów.
Według mnie sprawa jest prosta: albo wyniki pomiarów spełniają wymogi przepisów i norm albo nie. A czy to jest 400Gom czy mniej to nieważne.
Z poważanie HAKA.

Witam Kolegę " haka " i wszystkich Kolegów na FORUM.

Oto konkret. PN-IEC 60364. F.4 Protokół
Z każdych okresowych sprawdzań i badań należy sporządzić protokół, który powinien zawierać, oprócz wszelkich informacji dotyczących oględzin i wykonanych badań, również zestawienie istotnych wyników a ponadto informację dotyczącą przeprowadzonych zmian i rozbudowy, jak również o występujących odchyleniach od norm i przepisów, wymieniając odpowiednie części instalacji, których to dotyczy.

A teraz akademicka “gadka” i jak kolega tego nie lubi to proszę nie czytać. Piszę to tym, którzy czasami chcą mnie czytać a zwłaszcza, gdy inni wprowadzają kogoś w błąd.
Odczyt wyników pomiarowych jest bardzo istotny i po to są produkowane mierniki a nie testery lub brzęczyki.
Dlaczego?
Przykład 1
Badanie obw. 3-faz.: wynik L1 = 400G, wynik L2 = 370G, wynik L3 = 80G.
W takim przypadku każdy pomiarowiec będzie wiedział, że coś tu nie gra.
Przykład 2
Pomiar w roku 2002 - wynik L1 = 400G.
Pomiar w roku 2003 - wynik L1 = 100G.
W takim przypadku każdy pomiarowiec będzie wiedział, że coś tu nie gra.
Przykład 3
Pomiar w roku 2002 - wynik L1 = 400G.
Pomiar w roku 2003 - wynik L1 = 100G.
A czemu tak jest, to nieważne. Wymógł wg normy jest zachowany. Są tacy pomiarowcy, co tak uważają.

Takie jest moje zdanie. Jeżeli się mylę, to proszę mnie nie przekonywać.

Witam ! Kol. Krystyna i Forum
“Przykład 1
Badanie obw. 3-faz.: wynik L1 = 400G, wynik L2 = 370G, wynik L3 = 80G.
W takim przypadku każdy pomiarowiec będzie wiedział, że coś tu nie gra.”

Jeżeli Masz to poddaj R60/R15.
A jak nie to prosiłbym o zmieżenie o ile jest to możliwe.

Witam kol. “Krystyna” i kolegów na FORUM.
:Badanie obw. 3-faz.: wynik L1 = 400G, wynik L2 = 370G, wynik L3 = 80G.
W takim przypadku każdy pomiarowiec będzie wiedział, że coś tu nie gra."

Kol. Krystyn, przekonywać nie mam zamiaru. Proszę mi tylko pokazać podstawę prawną do zakwestionowania takich wyników pomiarów.
A tak w ogóle to koledzy jaka jest wartość dopuszczalna rezystancji izolacji rzeczonego kabla (mówimy o rezystancji izolacji rzędu Gom).

Kolego “andrzjubo” proszę mi powiedzieć co ma wspólnego współczynnik absorbcji z rezystancją przewodu.

Z poważniem HAKA.

Witam!!
Nie odzywałem się czekając na dodatkowe pomiary (odpowiedź do mojego postu).
Współczynnik R60/R15 jak pewnie wiemy mierzy się przy transformatorach i silnikach WN. Moim zdaniem świadczy np. o zawilgoceniu izolacji.
Mając tak nierówne wyniki pomiarów mógłby coś pomoc w interpretacji wyników.
Jak masz coś więcej o współczynniku R60/R15 to podaj (moje materiały ani razu nie wymieniają jego nazwy).
Ten twój kabel to 1000om/V.
Według PEUE 100 Mom na km.
Kolega od pomiarow zajmuje się księgowością i narazie nie ma czsu?.