[quote=“macbrz, post:20, topic:14282, full:true, full:true”]
Jak mamy na RISO z Up=2,5kV DC i wynik 30Mom to robienie próby napięciowej na 4kv jest stratą czasu.
[/quote] A jak ten wynik był uzyskany przy pomiarze w temperaturze 2 st. C? - podtrzymasz swoją tezę? Jak kilka dni po pomiarze awaria kabla zatrzyma wiele więcej wartą produkcję, nie boisz się o zarzutu zaniedbania a przynajmniej … o swoją reputację?
Wg. mnie w takiej sytuacji próba napięciowa byłaby rozstrzygającym badaniem i z czystym sumieniem kabel można włączyć pod napięcie, albo podać procesowi naprawy. Choć decyzja zawsze należy do inwestora, pomiarowiec pozostawia jedynie po sobie protokół.
Przeprowadzenie próby napięciowej na 4kV a pomiar rezystancji na 2,5kV?
Mogę mica 5050 przełączyć na 5kv i pokaże to samo co na 2,5kv. Żeby się upewnić poczłapię się po metrela. On jest troszkę słabszy bo na 5kv ma zakres tylko 5Teraomów. Cały czas jesteśmy przy kablach nN.
Na generatorze ac/dc w trybie dc dla 4kV prąd upływu poniżej mikroampera.
Moi klienci znają się na tym co robią i takiej próby im nie zrobię.
Ale możemy pokręcić galeczką i sprawdzić kiedy próba da wynik pozytywny.
Jakiś czas temu dostałem od kol Dymitra przewód do vlfa, taki 10m. A ponieważ puścił gamoń AC to teraz mam dwa po 5m.
Przy 36kv mi zasyczał.))
[quote=“macbrz, post:22, topic:14282, full:true, full:true”]
Przeprowadzenie próby napięciowej na 4kV a pomiar rezystancji na 2,5kV?
Mogę mica 5050 przełączyć na 5kv i pokaże to samo co na 2,5kv. Żeby się upewnić poczłapię się po metrela. On jest troszkę słabszy bo na 5kv ma zakres tylko 5Teraomów. Cały czas jesteśmy przy kablach nN.
[/quote] Powtórnie powtarzam… trzeba sobie odpowiedzieć czy wynik pomiaru 30Mom jest pozytywny, czy został przeprowadzony w warunkach kwalifikujących go jako negatywny a tej wiedzy nie mamy. Potem można dywagować nad dalszymi krokami.
Zgadzam się że to dobre pytanie.
Dlatego jest ten wątek.
Najlepiej spytać się u operatora czy mogą zrobić diagnostykę tego przypadku.
W sumie kawał kabla.
[quote=“macbrz, post:20, topic:14282, full:true, full:true”]
A skoro niektórzy proponują go dopalać to jakim napięciem? Ma coś zostać do naprawy po dopalaniu?[/quote]
Podejrzewam, że ok. 10-15kV. jest szansa, że przebije.
Ma zostać większa dziura, którą znajdziesz lejkiem potencjału.
[quote=“macbrz, post:20, topic:14282, full:true, full:true”]
Pomiary radarowe z usterką RISO na 30Mom na 1km kablu?[/quote]
Na 2V z radaru raczej się nic nie odbije. Dopiero odbicie na przebiciu na łuku.
Ale może przebić nie w miejscu “uszkodzenia”.
Osobiście bym dopuścił do pracy z pomiarami za miesiąc-dwa i obserwował.
Obstawiam, że to na jakiejś mufie.
Poproszę o komplet wyników L-L i L-E.
[quote=“macbrz, post:20, topic:14282, full:true, full:true”]
Stare gniazda się zużyły …koniec, kropka, tu nie ma co czyścić , to trzeba wymienić.[/quote]
Proszę wytłumacz się Januszowi biznesu:
Panie, jak to się zużuły??? Nikt ich nie używał, aż są ukurzone z nalotem! To jak się zużyły?
Panie, pan chcesz naciongnonć mię na zbędzne koszty! Elektryki to złodzieje i naciągacze!
Wystarczy wyczyścić przed użyciem. Zresztą nikt ich nie będzie używał.
Panie, mojej Grażynie jak się buty pokurzą, to jej muszę kupić nowe, ale gniazda? Przez Pana jej nie kupię butów, same straty, zaraz zamknę biznes i Pana zwolnię, chcesz Pan?