Witam wszystkich na forum!
Mam mały problem. Muszę dokonać ciągłego pomiaru prądu stałego rzędu ok 30kA. Obecnie układ pomiarowy składa się z bocznika i mV, ale jest bardzo wiekowy i rozsypuje się.
Chciałbym zmodernizować układ i szukam odpowiedniej metody pomiarowej.
Obecnie myślę nad urządzeniem wykorzystującym zjawisko Halla, czyli jakiś LEM, ale nie znalazłem w sieci jeszcze nic takiego na 30kA.
Jak zmierzyć prąd stały 30kA inną metodą niż przez bocznik?
mój meil:
[email protected]
Witam Kolegę Platona i Kolegów na forum
Ja osobiście nic bym nie kombinował, Co to znaczy że układ się rozsypuję ?
Trzeba ewentualnie zamówić nowy bocznik - wykonuje się takie ale o spadku napięcia znacznie wyższym - kilkaset miliwoltów przy prądzie znamionowym - w zasadzie każda warość jest możliwa 25, 50 czy nawet 100 kA. Specjalnie o małej indukcyjności własnej. Miliwoltomierz też nie problem.
Ponadto nie ma problemów z okresowym sprawdzeniem zarówno bocznika jak i miliwoltomierza, no i niezawodność działania też nie jest bez znaczenia
Układ z przetwornikiem Halla można sobie owszem zafundować ale to jest raczej dużo droższa impreza no i kłopotliwa przy sprawdzaniu okresowym.
Jeżeli będą potrzebne jakieś szczegółowe namiay proszę na priv.
Pozdrawiam
Teodor
Pomiaru prądów stałych o dużej wartości można dokonać przy pomocy transduktora. Prąd stały płynieprzez jedno uzwojenie i magnesuje rdzeń. W drugie uzwenie wpinamy ampromierz i zasilamy prądem przemiennym Reaktancja dla pr. przemiennego zależy od wartości prądu stałego. Jeżeli temet jeszcze aktualny to służę pomocą.
Pozdrawiam Marek
tak duże prady można także mierzyć cewką Rogowskiego + przetwornik całkujący, ale jeżeli chodzi o pomiar ciągły to odpada.
Przepraszam, umknelo mi “ciagły”