Pomiar pętli zwarcia

Witam
Skoro w układzie TT pętla wychodzi 0,28 oma to można napisać tylko tyle , że jest to bzdura i zakończyć temat .

Witam.

Jest jeszcze jedna ewentualność. Może to nie być sieć TT a po prostu stara sieć, obecnie niesklasyfikowana (często mylona z TN-C). W takim przypadku wynik 0,28 jest możliwy. Tak czy inaczej – zbyt mało danych do tego aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski.

Przecież pomiary są wykonane nie w sieci tylko w instalacji ( obwody gniazdowe) . Co nas obchodzi jaka to jest sieć stara czy nowa , sklasyfikowana czy nie ( co to za sieć ? ) . Dla nas ma znaczenie , że jest informacja , że sieć pracuje w układzie TT( dawne uziemianie) . Skoro tak to instalacja w , której dokonujemy pomiarów ma pracować w TT. Kiedy nie było RCD elektrycy celowo łączyli przewód ochronny z przewodem N . No bo jak mieli uzyskać ochronę przy silniku 7kW . Celowo wybierali gorsze zło . RCD stosujemy od 20 lat . Dlatego należy poprawić błąd a następnie dopiero mierzyć. Nie można udawać , że wyszła nam fantastycznie dobra pętla zwarcia kiedy wiadomo , że to jest niemożliwe ( PE jest połączony z N !!! )