Pomiar izolacji urządzenia pod napięciem

Panowie elektrycy,
Napotkałem na następujący problem: istnieje potrzeba monitorowania stanu izolacji elementów grzejnych wewnątrz urządzenia w trakcie jego pracy. Występuje tam napięcie z wtórnej strony transformatora w zakresie do ok 75V AC. Moc grzejna ok 90kW.
Cy znacie panowie jakieś rozwiązania, nadające się do zastosowania. Ewentualnie proszę o podsunięcie pomysłu na metodę pomiaru.

Pozdr R.W.

Witam
Proponuję połączyć stronę wtórną trafo z przewodem PE, tj. dla układu 3f w gwiazdę połączyć N, dla trójkąta połączyć jedną z faz, a dla napięcia jedno fazowego -jeden z biegunów. Ponadto zastosować przekładnik FERRANTIEGO mierzący prąd upływnościowy. Napięcie jest określone więc rezystancję izolacji możemy wyliczyć.

Pozdrawiam

Witam!

Przekaźnik różnicowo-prądowy PRP produkcji ELSTER SA posiada wbudowany optyczny wskażnik prądu upływu (z dokładnością do 10%nastawionego zakresu od 0,03; 0,3; 0,5; 1; 2A).
Umożliwia też wybranie czasu zadziałania od 0,04; 0,2; 0,4; 1; 5 sekund.

Zależy mi również na monitorowaniu zmian rezystancji izolacji (uplywu). Czy taki przekaźnik/przekladnik posiada możliwość wyciągniecia toru pomiarowego?

Witam

Firma http://www.promac.com.pl/ oferuje różnego rodzaju przekaźniki kontroli izolacji firmy Bender.

Witam Kolegę " r.walczak " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Chciałbym dodać swoje 3 grosze ale za mało danych, mianowicie:

  1. co to za piec - 90kW / 75 V = 1200A?
  2. 1 czy 3 fazowy?
  3. zasilany z trafa separacyjnego?
  4. obudowa pieca podłączona do PE?
  5. monitoring wizualny czy cyfrowy (rejestrowany)?
    A może jakiś szkic?