Panowie elektrycy,
Napotkałem na następujący problem: istnieje potrzeba monitorowania stanu izolacji elementów grzejnych wewnątrz urządzenia w trakcie jego pracy. Występuje tam napięcie z wtórnej strony transformatora w zakresie do ok 75V AC. Moc grzejna ok 90kW.
Cy znacie panowie jakieś rozwiązania, nadające się do zastosowania. Ewentualnie proszę o podsunięcie pomysłu na metodę pomiaru.
Witam
Proponuję połączyć stronę wtórną trafo z przewodem PE, tj. dla układu 3f w gwiazdę połączyć N, dla trójkąta połączyć jedną z faz, a dla napięcia jedno fazowego -jeden z biegunów. Ponadto zastosować przekładnik FERRANTIEGO mierzący prąd upływnościowy. Napięcie jest określone więc rezystancję izolacji możemy wyliczyć.
Przekaźnik różnicowo-prądowy PRP produkcji ELSTER SA posiada wbudowany optyczny wskażnik prądu upływu (z dokładnością do 10%nastawionego zakresu od 0,03; 0,3; 0,5; 1; 2A).
Umożliwia też wybranie czasu zadziałania od 0,04; 0,2; 0,4; 1; 5 sekund.
Zależy mi również na monitorowaniu zmian rezystancji izolacji (uplywu). Czy taki przekaźnik/przekladnik posiada możliwość wyciągniecia toru pomiarowego?