Pomiar impedancji w obwodzie z RCD miernikiem MZC 303E

Witam wszystkich pomiarowców, i nie tylko.
Moja kariera z pomiarami zaczęła sie niedawno, i miałem sposobność mierzyć impedancję …
Otóż podczas pomiaru Z z włączoną funkcją RCD miernik mierzy i zamiast wartości wskazuje błąd “Err” , przy jednoczesnym wyłączeniu różnicówki. Co jest tego powodem?? napięcie L-N, L-PE 230V, a PE-N 1V.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tejego problemu.
Pozdrawiam :slight_smile:

Witam

jeśli to jest RCD 30mA to niech KOlega odłączy pozostałe obwody w których nie mierzy impedancji. Spowoduje to zmniejszenie prądu upływu instalacji. Prawdopodobnie na prąd pomiarowy 15mA nakłada się upływność instalacji powodując przekroczenie prądu zadziałania RCD.

Witam kolegów.
Jeżeli wyzwala RCD przy prądzie <0,5 I

Witam :slight_smile:
Różnicówka jest 30mA. I rzeczywiście odłączenie nie mierzonych obwodów
(min. obwody w łazienkach) spowodowało pozytywne wykonanie pomiaru :slight_smile:
Za szybką pomoc dziękuje :slight_smile:
Pozdrawiam kolegów.

Witam

proponuję przyjrzeć się dokładnie tym obwodom, które Kolega odłączył. Może rezystancja izolacji jest mała i stąd pojawiają się prądy upływnościowe.