Pomiar impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia

Witam

Koledzy
W sieci już dawno próżno szukać sinusoidy, mierniki często wskazują różne wyniki, czas przeanalizować w czym jest problem. To liczne odbiorniki nieliniowe psują nam sieć i będzie już tylko gorzej.
Zapraszam prawdziwych pomiarowców do przeanalizowania tego znakomitego opracowania.

STANCA


Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej
przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu badania

http://www.sep.gda.pl/images/pdf/inpe_50.pdf..

Autor:
dr hab. inż. Ryszard Roskosz, prof. PG

STRESZCZENIE
Praca jest poświęcona pomiarom impedancji pętli zwarciowej szczególnie w tych układach niskiego napięcia, gdzie krzywa napięcia w miejscu badania może być odkształcona. Przeprowadzono analizę wpływu odkształcenia na błędy pomiaru, co umożliwiło ocenę, które znane metody i przyrządy mogły być stosowane do wyznaczania impedancji pętli przy wyraźnym odkształceniu krzywej napięcia.
Przedstawiono nowe opatentowane rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej, w któ-
rych eliminowany jest wpływ wyższych harmonicznych na wynik pomiaru.

Te linki nie działają, dlatego pozwolę sobie dodać załącznik pdf. Przynajmniej u mnie nie działają a korzystam z przeglądarki Edge.
Wiadomo, że dla wyższych harmonicznych reaktancja indukcyjna będzie większa niż dla harmonicznej podstawowej 50Hz, więc zmierzona impedancja pętli zwarcia będzie większa niż dla takiego samego napięcia skutecznego ale bez wyższych harmonicznych. Tylko, że dla nas docelowo ważny jest realny prąd zwarcia a nie impedancja pętli zwarcia dla czystego przebiegu sinusoidalnego. Tak więc za bardzo tymi błędami pomiarowymi bym się nie przejmował.
3892 (1).pdf (2.49 MB)