Witam.
Temat wałkowany wielokrotnie, ale… taki oto problem:
Jaki powinien być maksymalny czas powodujący samoczynne wyłączenie w sieci TN??
(instalacja powszechnego użytku, 230/400 V, prąd przemienny).
Wszystkie źródła naukowe podają że maksymalny czas to 0,4s dla tego poziomu napięć i warunków normalnych (Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktykantów; tablica 3.8; Orlik)
A tutaj na forum wyczytałem iż dobiera się czas 5 sekund? Pytanie dlaczego?
(temat: Jaka powinna by wartość impedancji pętli zwarcia).
Pytam bo mam takie zadanie: sieć TN-C, bezpieczniki topikowe, gG i gF.
I pytanie drugie. Po czym poznać, które bezpieczniki są gG a które gF?
Oczywiście na bezpiecznikach topikowych nic nie jest opisane, poza prądem znamionowym i napięciem.
Szkoda kolego że nie wpadłeś na rozwiązanie iż to instalacja istniejąca, mająca już swoje lata.
A zatem wychodzi na to iż mam powiedzieć klientowi: “Proszę kupić sobie 50 sztuk nowych bezpieczników, bo na tych nie jest opisany typ”.
Myślałem iż jest na to logiczny sposób.
A co do urządzeń stacjonarnych. A zatem jak mam obwód odbiorczy (rozdzielnica - gniazdo siłowe) zasilący np. wyżynarkę w tartaku, to dla tego obwodu przyjmuję 5 sekund? (urządzenie stacjonarne)