Potrafi ktoś wytłumaczyć dlaczego podczas pomiarów pętli zwarcia w instalacji z RCD w dwóch takich samych instalacjach z takimi samymi różnicówkami (producent) , w jednej instalacji wyrzuca RCD , a w drugiej nie ? Czas zadziałania jak i prąd jest podobny.
Często się spotykam że 2 RCD na 10 miernik nie wyrzuca podczas pomiaru pętli zwarcia .
Piszę oczywiście o fazie pobieranej po różnicówce .
[quote=“dper20, post:1, topic:13847, full:true, full:true”]
w dwóch takich samych instalacjach
[/quote] Jesteś pewien, że są takie same ? , że warunki pomiaru są identyczne? Tutaj nie ma przypadków, jedynie działają prawa elektrotechniki
Jakby to powiedzieć,ale MI-500 nie ma trybu rcd dla pomiaru impedancji.
A jak rcd zbocznikujemy to na pewno nie ma problemu z wyrzucaniem.
A przy standardowym pomiarze SWZ to powinien zawsze wyrzucać
Jest jeszcze wariant ze mierzymy pętlę L-N i wtedy nie wyrzuci.