Pomiar ciągłości przewodu PE

Witam wszystkich.

Mam pytanie dotyczące pomiaru ciągłości przewodów PE.
Pomiary połączeń wyrównawczych, co mi wiadomo można wykonywać przy pomocy baterii z żarówkom ważne, aby prąd pomiaru wynosił 0,2A
a jak to się ma do badania ciągłości przewodów PE w:

  • gniazdkach wtykowych 230V
  • urządzeń elektrycznych np. betoniarka

Witam Kolegę Pilaka i Kolegów na forum.


Drogi Kolego przy gniazdkach 230V i betoniarce też sprawdzasz ciągłóść przewodu PE takim sposobem jak podałeś tylko bez napięcia 230V.

Nie zwalnia cię to od wykonania innych pomiarów ochronnych .
Sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego PE jest tylko częścią pomiarów ochronnych.


Pozdrawiam
Rysiu 71