Połączenie szafki z licznikiem, z rozdzielnicami

Mam pytanie, prośbę o pomoc
mam teraz nowe przyłącze do domu który remontuje (na zewnątrz budynku)
chciałbym z szafki w której mam teraz licznik poprowadzić kabel
do dwóch osobnych rozdzielnic, bo będą dwa mieszkania teraz w budynku
nie planuje na razie podliczników, tylko dwie osobne rozdzielnice
jaki kabel powinien zostać poprowadzony między szafką z licznikiem a rozdzielnicami ?

[quote=“dawid43, post:1, topic:15246, full:true, full:true”]
jaki kabel powinien zostać poprowadzony między szafką z licznikiem a rozdzielnicami ?
[/quote]
Minimum 4x10 Cu lub 4x16 Al jeżeli sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C.

[quote=“opornik, post:2, topic:15246, full:true, full:true”]
Minimum 4x10 Cu lub 4x16 Al jeżeli sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C.
[/quote]
I w obu rozdzielnicach osobne podziały PENa jak rozumiem?

Kolego autorze, jeżeli masz zamiar ciągnąć jeden kabel do obu mieszkań (przez jedną rozdzielnicę przelotowo), pamiętaj że tego kabla absolutnie nie powinieneś ciąć. Są na to specjalne złączki umożliwiające podłączenie bloku rozdzielczego bez przecinania linii. Natomiast jeżeli chcesz położyć osobne kable ze złącza pomiarowego do każdej rozdzielnicy (do czego zachęcam bo kable aluminiowe to groszowe sprawy w skali całości), to wszystko jest kwestią mocy umownej oraz odległości. Przy krótkich odcinkach i niewielkich mocach umownych kładłbym 5x6mm Cu lub większe, przy większych długościach szedłbym w grube przekroje aluminiowe pokroju YAKXS 5x25. Cena takiego kabla to groszowe sprawy, spokojnie można go podłączyć czy to bezpośrednio w rozłącznik izolacyjny czy w blok rozdzielczy.

podział PEN jest już w szafce z licznikiem, i szpila wbita
do obydwu pomieszczeń będą szły osobne kable
odległości nie są duże ok. 10m i 15m