Połączenie kabla 4 żyłowego z 5 żyłowym (plyta indukcyjna)

Witam,
tak jak w tytule. Mam instalacje 5 żyłową , a płyta indukcyjna jest 4 żyłowa. Wszystkie kolory kabli się pokrywają z wyjątkiem koloru szarego w kablu 5 żyłowym. Czy wystarczy połączyć kable kolorami, a kabel szary zaizolować?

Witam.
L1, L2, N, PE

A nie było tam schematu przy tej płycie?

Witam

Pozwolę sobie przytoczyć słowa naszego kolegi;

Kolega rysiu71 napisał kiedyś;

“Tutaj kolego nic się nie wymyśli, tutaj obowiązują żelazne zasady i jak się ich nie zna to nasze doradztwo w Twoim wykonaniu może doprowadzić do nieszczęścia.”
Nawet jak pytający zrozumie rady, to czym sprawdzi? Często, by uzyskać gwarancję na urządzenie jest potrzebne poświadczenie kto zainstalował i sprawdził.

Kuchnia to miejsce gdzie pracuje się często z mokrymi łapkami.

Edytuję - dopisuję link do ciekawej dyskusji sprzed lat, dla tych co chcą radzić amatorom;
http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=1&t=10152&p=79667&hilit=pomagać+opornik#p79667

STANCA

Koniecznie poszukaj schematu podłączenia tej konkretnej płyty, jeśli nie masz - napisz do producenta, podaj typ, model, datę produkcji, numer seryjny urządzenia (a najlepiej dołącz do zapytania CZYTELNE zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia.)

Producenci często dość dowolnie przyporządkowują kolory żył - spotkałem płytę ceramiczną (którą spalił właściciel - podłączył na logikę szary na L, a na schemacie było szary i niebieski na N, naprawa: wymiana sterownika w serwisie, płatna ok. 700 zł) która miała kolor szary i niebieski przeznaczony na przewód N (dla sieci trójfazowej 400/230V - ta płyta miała możliwość przyłączenia do różnych sieci)

Często są różne opcje podłączenia, zarówno do sieci trójfazowych 400/230V, sieci trójfazowych 230/133V, sieci trójfazowych 200/115V, jak i sieci jednofazowych 230V, 133V, 115V. Nie w każdym urządzeniu występują wszystkie opcje.

Dostosowanie płyty do danej sieci odbywa się najczęściej poprzez zmianę układu połączeń w puszce zaciskowej płyty, może też być konieczne wykonanie przełączeń na płytce sterownika (zasilacz - wybór napięcie zasilania).

Dowolność w doborze kolorów żył i oznaczeń jest w większości sprzętu AGD, który jest podłączany na stałe albo nie posiada fabrycznego przewodu z wtyczką, obecnie sprzęt jest produkowany na różne rynki, na których obowiązują różne przepisy, i jest tak robiony aby “był podłączalny” w różnych krajach, do różnych układów sieci.

Jeśli jesteś elektrykiem to przy podłączaniu u kogoś urządzenia ZAWSZE wymagaj dokumentacji - pozwoli to uniknąć kosztownej “wtopy”.

Płyta z przewodem 4 żyłowym może być trójfazowa (L1, L2, L3, PE), dwufazowa (L1,
L2, N, PE). Podłączenie niezgodnie z schematem może skończyć się spaleniem elektroniki, w płycie indukcyjnej w takim przypadku naprawa najczęściej nie jest opłacalna.

Tak jeszcze wspomnę, bo nie padła ta informacja - podłączenie we własnym zakresie skutkuje utratą gwarancji.

Nieprawda .