Połączenie instalacji odgromowej z GSW

Witam,
jest to mój pierwszy post i specjalnie dla niego założyłem tutaj konto. Otóż mam pytanie związane z tematem.
Buduje dom w zabudowie bliźniaczej i zatrudniłem elektryka z rodzinnego miasta, ponieważ parę osób mi go poleciło. Instalacje elektryczną w domu wykonał bardzo starannie i naprawdę nie mam się do czego przyczepić lecz mam niepewność co do instalacji odgromowej.
Instalacje odgromową na dachu wykonał drutem ocynkowanym fi 8, a otok zrobił zakopując bednarkę w ziemi. na elewacji zrobił dwa złącza kontrolne i w jednym z nich do połączonej bednarki z drutem dołączył jeszcze linkę którą wprowadził do tablicy i podłączył do głównej szyny wyrównawczej. Czy takie połączenie jest prawidłowe? Nie istnieje ryzyko, że po uderzeniu pioruna, duże prądy oprócz do ziemi popłyną również do instalacji domowej poprzez tą właśnie linkę?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Sądzę, że istnieje takie ryzyko. Prąd z wyładowania spłynie do ziemi wszystkimi możliwymi drogami, także tą linką do GSW, bo przecież jest połączona z uziemionym PEN. Uważam, że odgałęzienie bednarki do GSW powinno zostać wykonane pod ziemią.

Nawiasem mówiąc, widzę że wykonywanie uziomów fundamentowych nie mieści się budowlańcom w głowach - a jeśli już o tym słyszeli, to według nich polega to na przyspawaniu do zbrojenia metrowego odcinka bednarki. Swoją drogą, jak ten elektryk zrobił otok skoro to dom w zabudowie bliźniaczej? U sąsiada też kopaliście? :wink:

Przecież masz kolego projekt tej instalacji odgromowej .

Popełnił bardzo duży błąd.
Takie połączenie powinno być wykonane pod powierzchnią gruntu (w tym przypadku).
Patrz PN-HD 60364-5-54 : 2011