Połączenia wyrównawcze

Czy stosując połączenia wyrównawcze, miejscowe w remontowanym budynku (sieć TN-S ) należy do nich przyłączyć konstrukcję stelaży aluminiowych do ścianek z regipsów.

Nie, chyba że są celowo połączone metalicznie ze stalową konstrukcja budynku, lub innymi instalacjami, ale jest to mało prawdopodobne

Osobiście uważam, że w łaźienkach lub podobnych pomieszczeniach należy stelaż połączyć. Cholera wie gdzie i z czym on może mieć połączenie elektryczne, a płyta kartonowo-gipsowa to żadna izolacja zwłaszcza, że jest łączona na metalowe wkręty, potem mocuje się do niej różne ( także przewodzące) elementy. Przepis mówi, że należy połączyć wszystkie przewodzące elementy konstrukcyjne budynku, stelaż jest takim elementem.

Witam

Może banalny ale bardzo dobry temat, jakieś dwa lata temu w magazynie u znajomego stawiano pomieszczenie biurowe z takich płyt KG budowlańcy okazali się również świetnymi elektrykami i pokusili się o wykonanie instalacji oczywiście bez łączenia jej w puszkach przepraszam w jednej puszcze !!! bo wszystkie kable tam wchodziły mało tego przykręcając jedną z płyt "przykręcili"także kabel akurat fazowy i akurat prosto w jedną żyłę.

Efekt: Ja łączyłem wszystko w tej nieszczęsnej puszce ileż radości sprawiło mi uruchomienie tej instalacji możecie sobie wyobrazić.
( wystarczyło dotknąc futryny i wszystko się wykładało)

pozdrawiam

Dariusz Jedrzejczyk

www.coit.pl
e-mail: coit@coit.pl