Połączenia wyrównawcze główne - jaki przekrój?

Witam,
proszę o radę,
rozdzielnica głowna budynku zailana jest ze złącza wiązką kabli 8x(YKY 1x240)+2x(YKY 1x120) Jaki pzryjąć mks przekój przewody wyrównawczego głownego w całej instalacji?

Czy to będzie Ly-żo 120?. Według przepisów warunek podstawoawy mowi ze przekroj dla takiego przewodu to polowa przekroju “najgrubszego” przewodu ochronnego w instalacji.

Jednak słyszalem tez ze mozna przyjmowac tez przekroj 70mm2 bez wzgledu na przekroje przewodów w calejk instalacji

Witam

Z tego co pamiętam to połowa “przewodności” a nie przekroju. A gdzie znajdę zapis o tych 70 mm2, chętnie zapoznam się.

Pozdrawiam

Cytuje punkt 547.1.1 “Minimalne przekroje poprzeczne-Przewody polaczen wyrownawczych glownych” z normy PN-IEC 60364-5-54 p/t"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.Uziemienia i przewody ochronne".

“Przewody polaczen wyrownawczych glownych( przewody wyrownawcze glowne) powinny miec przekroje nie mniejsze niz polowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji lecz nie mniejszy niz 6mm/2. Przekroj nie musi byc jednak wiekszy niz 25mm/2 , jezeli przewod wyrownawczy jest miedziany,a w przypadku innego metalu,od przekroju zapewniajacego co najmniej taka sama obciazalnosc pradowa.”

Mam nadzieje ze ten cytat wyjasnia problem.