Pojemnościowy prąd zwarcia doziemny (resztkowy)

Witam

Projektuję obecnie stację trafo i mam problem z ustaleniem wartości rezystancji uziemienia roboczego. Stacja trafo będzie znajdować się w zakładzie przemysłowym i nie posiadam żadnych danych oprócz mocy zwarciowej na szynach do których się przytłaczam.
W rejonach energetycznych podają prąd zwarcia pojemnościowego na poziomie 15 lub obecnie 20A (ZEWT) z czego wyliczają uziom na podstawie wzoru Rr≤50/Iz co daje 3,3

to można także teoretycznie obliczyć. “Obliczanie sieci elektroenergetycznych”. Zakłady na przestrzeni lat mają pomiary i ich wyniki.

…lub poprostu zmierzyć składową zerową prądu powodując zwarcie doziemne. Byłem świadkiem takiego eksperymentu umnie w zakładzie w sieci 6kV.

Witam
Dziękuję za odpowiedzi.

Mam natomiast dodatkowe pytanie jeden z kolegów podał że pojemnościowy prad zwarcia mają na poziomie 150 do 250 A co daję uziom roboczy na poziomie 0,3 do 0,2 oma, czy takie praktyki się stosuje ?

Obecnie czekam na przysłanie normy PN-E-05115 z której może dowiem się więcej na temat uziemień stacji trafo.

Pozdrawiam
Piotr P.

oporność praktycznie nie do osiągnięcia bez odpowiednich nakładów

Witam :slight_smile:

Prąd zwarcia doziemnego jest to prąd jaki posiada dana sieć (w Kolegi przypadku będzie to sieć średniego napięcia) i zależy od jej budowy.
RE energetyczne jako właściciel sieci winien znać jego wartość, którą to zwykle można uzyskać w drodze obliczeń lub pomiarów.
Wartość prądu zwarcia i czas jego wystąpienia (zwykle to będzie czas zadziałania zabezpieczeń) RE winien podawać w WP do czego o ile dobrze pamiętam jest zobowiązany rozporządzeniem dotyczącym przyłączania odbiorców do sieci (dokładnej nazwy rozporządzenia nie pamiętam).

Nie sądzę aby Kolega był w stanie wykonać uziom o wartości 0,3ohma i inni też chyba za bardzo tego nie potrafią przy kosztach dających się uzasadnić ekonomicznie. Należy zatem zastanowić się gdzie tkwi błąd.

Po pierwsze należy odpowiedzieć na pytanie jaka to jest sieć:
Izolowana,
Izolowana z kompensacją,
Izolowana z AWSC (w czasie doziemienia uziemiana przez rezystor),
Uziemiona przez rezystor,
Uziemiona przez małą rezystancję.

Po drugie jeśli sieć posiada kompensację to czy wspomniane 150 do 250A to prąd pojemnościowy sieci czy też resztkowy.

Po trzecie co jest bardzo ważne - jaki jest czas zadziałania zabezpieczeń czyli czas wystąpienia prądu zwarciowego doziemnego.

Po czwarte czy cały prąd doziemny popłynie poprzez uziemienie ochronne stacji (lub ochronno robocze) czy tylko jego część, ponieważ reszta rozpłynie się np. żyłami powrotnymi kabli (o tym mówi współczynnik redukcyjny – patrz PN-E-05115).

Jeśli nie jest możliwe uzyskanie wymaganej wartości uziemienia można zastosować inne środki ograniczające niebezpieczeństo porażenia. Są one również opisane w PN-E-05115.

Przypominam również, że jeśli po stronie nn stacji mamy TN (a zwykle tak jest) i uziemienie ochronne urządzeń SN w stacji i ochronno-robocze nn w stacji są wykonane jako wspólne (a zwykle tak jest) dochodzi nam jeszcze sprawa przenoszenia się napięcia podczas zwarcia po stronie SN stacji na sieć nn (na przewód PEN i wszystkie urządzenia do niego podłączone).
Tutaj pomocna będzie np. norma PN-IEC 60364-4-442.

Reasumując.
Recepty Koledze nie napiszę jednak norma PN-E-05115 to dobry kierunek. Znajdzie w niej Kolega wiele odpowiedzi na swoje pytania jednak nie na wszystkie.