Podmiana zabezpieczeń

Witam na forum

Mam takie problem:

W moim zakładzie pracy mam kilkanaście starych tablic bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi Bi-Wts, Wtz
zabezpieczających obwody oświetlenia pomieszczeń,
obwody 1-fazowych gniazd wtykowych oraz kilka silników.
Noszę się z zamiarem wymiany całych tablic na nowe rozdzielnice z PVC, oraz wymianę zabezpieczeń na wył. nadpradowe.
Moje pytanie:
Czy mogę “wprost” zamienić topika na wył. nadprądowy
tj. np. Bi-Wtz 16A = C16, Bi-Wts 25 = B25 i czy charakterystyki czas.-prąd. sie pokrywają i czy w przypadku starej sieci TN-C
jest jakiś przymus instalacji różnicowek, np przy modernizacji
rozdzielni.
Pozdrazwiam . Technik

Nie może Pan na wprost takiej podmiany zrobić z conajmniej trzech powodów:

  1. Ochrona przeciwporażeniowa - inny prad wyłączające dla bezpiecznika i nadmiarówki.
  2. Prądy rozruchowe silników. To co wytrzyma bezpiecznik może spowodować zadziałanie nadmiarówki.
  3. Wybiórczośc zabezpieczeń
    Miałem taki przypadek że zamieniono wkładki topikowe o pradzie 10A na nadmiarówki B10 i niestety to nie było to samo.
    Mam następująca radę:
    bezpieczniki maja ważna przewagę nad nadmiarówkami - sa bardziej niezawobne, w miare starzenia sie są coraz bardziej “czułe”, podczas gdy nadmiarówki z biegiem czasu mogą “nabawić sie” niesprawności mechanizmów wyzwalajacych - kluczowa sprawa z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej.
    O stosowaniu nadmiarówek przeważył fakt, że bezpieczniki były często drutowane. Taka sytuacja nie wystepuje w Pańskiej instalacji bo jest ona pod ciągłym Pana nadzorem. Może Pan zatem pozostawić wkładki topikowe np. dla silników a inne obwody zabezpieczyć nadmiarówkami. Może Pan też wszystko zabezpieczyc wkładkami i nie będzie to błąd.
    Skoro ma Pan instalację TN-C to prosze zapomniec o różnicówkach - ich zastosowanie należy ZAWSZE dokladnie przemysleć i to z wielu powodów przy czym ten ekonomiczny nie jest najważniejszy.

Wg.mnie może pan spokojnie wymienić wkładki topikowe na zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe typu “S 19x”.Prosze tylko zajrzeć do katalogu producenta,i zobaczyć jakie współczynniki korekcyjne zastosować.Wiele osób twierdzi,że wyłączniki typu S są za czułe i następują częste wyłączenia.Mało kto jednak używa współczynników korekcyjnych.Np.przy zastosowaniu w tablicy rozdzielczej więcej niż 9 szt. wyłączników typu S,trzeba stosować współczynnik 0,7,dotyczący prądu wyłączenia.
Stosuje się też współczynniki zależne od temperatury,w jakiej pracują dane wyłączniki.
Łączyłem już duże szafy rozdzielcze z wielką ilością zamontowanych wyłączników nadmiarowo i różnicowo-prądowych,w których stosowano wymuszony przez wentylator obieg powietrza.Stosuje się również przekładki izolacyjne wkładane pomiędzy włączniki,aby zapobiegać nagrzewaniu się jadnego wyłącznika od drugiego a tym samym szybszemu jego zadziałaniu.