Podłączenie WLZ

Panowie lub Panie,
mam pytanie odnośnie podłączenia WLZ. W ZK w granicy działki mam 5 zacisków za licznikiem. Czy powinienem poprowadzić do rozdzielnicy w domu WLZ 5 przewodowy i wykorzystać PE z ZK, a w rozdzielnicy podłączyć je na szynę PE, która będzie podłączona klasycznie do bednarki (uziom fundamentowy) a przewód N do szyny N bez połączenia ich razem(szyna N z szyną PE) ?
Czy może WLZ powinien (mimo 5 zacisków w ZK) być 4 przewodowy i rozdział PEN powinien być zrobiony w standardowo w Rozdzielnicy w domu ??

Nie podałeś nawet w profilu swojego miejsca zamieszkania a i w poście nic na ten temat nie piszesz. Nie wiemy kto jest Dostawcą energii dla Ciebie stąd nawet nie wiemy jakie standardy obowiązują u Twojego Dostawcy. Nawet nie podałeś informacji w jakim układzie przecuje sieć zasilająca (Tn czy TT).
Błędem jest używanie żyły PE wyprowadzonej z sieci energetyki. Wlz powinien być wykonany kablem 4x10Cu lub 4x16Al (w układzie TN) a rozdział ze wszystkimi konsekwencjami technicznymi powinien zostać wykonany w Twojej rozdzielnicy.

A co gdy sieć zasilająca jest w układzie TN-S? Wtedy też 4 żyły? :confused:

[quote=“PGR Mąkowarsko, post:3, topic:14106, full:true, full:true”]
A co gdy sieć zasilająca jest w układzie TN-S?
[/quote]
A widziałeś taką sieć? Nie rób zadymy.

[quote=“opornik, post:2, topic:14106, full:true, full:true”]
Błędem jest używanie żyły PE wyprowadzonej z sieci energetyki. Wlz powinien być wykonany kablem 4x10Cu lub 4x16Al (w układzie TN) a rozdział ze wszystkimi konsekwencjami technicznymi powinien zostać wykonany w Twojej rozdzielnicy.
[/quote] Sądzę, że jeżeli ZK jest przy okazji złączem licznikowym i nastąpił w nim podział PEN (zakładam oczywiście układ TN), to autor ma rację z poprowadzeniem 5-żyłowego kabla, gdzie przewód N na szynę N a przewód PE na uziemioną przez SPW szynę PE.

[quote=“elmontjs, post:5, topic:14106, full:true, full:true”]
Sądzę, że jeżeli ZK jest przy okazji złączem licznikowym i nastąpił w nim podział PEN (zakładam oczywiście układ TN), to autor ma rację z poprowadzeniem 5-żyłowego kabla, gdzie przewód N na szynę N a przewód PE na uziemioną przez SPW szynę PE.
[/quote]

No własnie bo przecież raz rozdzielonego PEN ponownie łączyć nie wolno. Z drugiej strony też słyszałem opinie że tego PE w ZK energetyka nie pozawala wykorzystywać więc już sam nie wiem.

Operator: Energa

Województwo wielkopolskie

Można wykorzystać PE, nawet trzeba. Tylko należy podłączyć do uziemienia w swoim budynku.

[quote=“PGR Mąkowarsko, post:7, topic:14106, full:true, full:true”]
Można wykorzystać PE, nawet trzeba.
[/quote]
Bzdura. Niektóre miejsca w Polsce na to pozwalają. W Tauronie od kilku lat nie ma takiej opcji.

No i proszę niby taka oczywista rzecz jak podłączenie WLZ, a jednomyślności brak :slight_smile:. No cóż fajnie że jest chociaż dyskusja. To co Panowie proponujecie, dzwonić do energetyki ? będą tam to wiedzieli ??

To skąd w takim razie wziąć PE? Z N nie da rady. PEN nie ma.

No i proszę niby taka oczywista rzecz jak podłączenie WLZ, a jednomyślności brak . No cóż fajnie że jest chociaż dyskusja. To co Panowie proponujecie, dzwonić do energetyki ? będą tam to wiedzieli ??

A co napisano w WT (Warunkach Technicznych); a jest Projekt Budowlany w ogóle?
Jak nie ma WT - najlepiej zapytać u źródła w ZE (Zakładzie Energetycznym) i dowiedzieć się jaki układ sieci, itp.

U mnie w projekcie budowlanym jest że sieć to TN-S :rofl:. Projektanci są oderwani od rzeczywistości i widzą tylko ekran komputera, normy i 90% ich pracy to wykorzystanie metody Pana Copypaste’a.
Oczywiście że jest TN-C.