Podłączenie różnicówki do podgrzewacza 3f(400V)/PE ?

Witajcie,
może ktoś potwierdzić mój tok rozumowania… z instalacją jakoś sobie radzę,cjak sądzę w miare bezpiecznie, natomiast nie miałem okazji podłączać podgrzewaczy i tu mnie spotkała niespodzianka - podłączyłem (póki co zamontowałem) przepływowy podgrzewacz wody - z tego co doczytałem grzałki są na 400V i podłączenie to jedynie 3F i PE brak jest zera. Teraz pytanie - chciałem obwód zabezpieczyć osobną różnicówką - czy mogę zamiast N podłączyć PE pod różnicówkę, czy wykorzystać N z instalacji ( ukł sieci TT)?
Oczywiście różnicówkę zasilę sprzed ogólnej różnicówki.
Pozdrawiam,

W żadnym wypadku nie możesz puścić przez różnicówkę przewodu PE. Podłącz na wejściu do RCD L1 L2 L3 N a na wyjściu L1 L2 L3. Wszystko będzie działało poprawnie. Przewód PE musi iść poza różnicówką.Ale jak zauważyłem masz niewielkie doświadczenie z elektryką. Lepiej pozwól to zrobić jakiemuś elektrykowi z doświadczeniem i uprawnieniami.

A jakiej mocy jest ten podgrzewacz .
Czy instalacja zasilająca ma odpowiednie parametry by zasilać ten podgrzewacz .



Nie kolega sobie kompletnie nie radzi , nie dość że chce pozabijać siebie lub rodzinę to jeszcze jest z siebie zadowolony

Daj to zrobić elektrykowi i nie bądź "bochaterem " w swoim domu .