Witam Panów
Czy zasilanie ma wchodzić od góry, tak by się mi wydawało na logikę. Na obudowie jest schemat rozłącznika - styki nieruchome są u góry.
Witam Panów
Czy zasilanie ma wchodzić od góry, tak by się mi wydawało na logikę. Na obudowie jest schemat rozłącznika - styki nieruchome są u góry.
Witam
Zasada jest taka, że zasilanie zawsze podajemy na styk stały (tu nieruchomy)
Pozdrawiam
Jendrek
Nie obchodź się z prądem nieudolnie, bo … dalej znacie. ![]()
Witam!
Czy zasilanie ma wchodzić od góry, tak by się mi wydawało na logikę
I bardzo dobrze kolega kojarzy.
Jednak nie jest istotne tu rozróżnienie ruchomości i nieruchomości styków. Ważne jest to, że przy takim podłączeniu (zasilania od góry) z powodzeniem zastosujesz szynę łączącą poszczególne moduły zabezpieczeń następujących po FR103.
I tego się trzymaj.
A raczej zasady, że styli nieparzyste to zasilanie a parzyste to odpływ.
Zauważyłem, że nieparzyste są u góry.
Ale jeżeli za rozłącznikiem są różnicówki (Legrand) to zasilanie do nich musi być kabelkiem (z dołu FRa na górę różnicówki). Dopiero z różnicówki dołem na Ski grzebieniem.
Witam!
Oczywiście.
Trzymaj się tego co proponuje (zaleca) producent.
Zasadą jest maksymalna eliminacja użycia przewodów do łączenia poszczególnych elementów.
Jednak nie zawsze jest to możliwe, jak widać po przedstawionym przykładzie.