PN-HD 60364-7-740

Witam kolegów.
Mam pytanie dotyczące tytułowej normy.
Czy któryś z kolegów ma tą normę i mógłby mi podesłać skan z normy mówiący o wyposażeniu rozdzielnicy zasilającej imprezę masową?
Toczę z organizatorem imprezy masowej spór dotyczący zasilania imprezy. Ma on rozdzielnice tymczasowe, budowlane, nie wyposażone w RCD i posiadające gniazda 1f i 3f na zewnątrz obudowy i chce abym takie zamontował do zasilania.
Jednak ja uważam, że powinny być wyłączniki różnicowo-prądowe i gniazda powinny być wewnątrz zamykanej obudowy.

Instalowanie urządzeń RCD – Bezel – Bezpieczeństwo Elektryczne punkt 2.2.8 )

2.2. Zgodnie z normą HD 60364 – Część 700, wyłączniki różnicowoprądowe pełnią następujące funkcje ochronne w obwodach specjalnych instalacji lub lokalizacji:

8 ) > W instalacjach tymczasowych > na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków > wszystkie obwody odbiorcze oświetleniowe (oprócz oświetlenia awaryjnego), gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A oraz urządzenia przenośne o obciążalności nieprzekraczającej 32 A przyłączone za pomocą przewodu giętkiego,powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych > (IΔn ≤ 30 mA). Nie dotyczy to gniazd wtyczkowych zasilanych z obwodów SELV ani objętych ochroną przez separację ochronną. Samoczynne wyłączenie zasilania obiektów tymczasowych powinno następować w złączu instalacji za pomocą wyłączników różnicowoprądowych zwłocznych o IΔn ≤ 300 mA (PN-HD 60364-7-740).

Być może to się też przyda z oficjalnych referatów prof. S. Czapp:
art. 2 z Zeszytu Naukowego PG nr 56 “Stanisław Czapp, Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07 w zakresie prób i pomiarów”

tam na str. 23,24 masz wykaz i informacje dot. ochrony uzupełniającej.

Ze starych tematów (2006 r):

<LINK_TEXT text=“https://ise.pl/forum/o-elektryce-elektr … 2?start=30”>Jak podnieść świadomość społeczną - Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko - ISE.pl - Forum Elektryka</LINK_TEXT>

[quote=“STANCA, post:37, topic:5017, full:true, full:true”]
Witam!

Mieliśmy w naszej wsi 800 lecie. Na boisku zjawiły sie stoiska handlowe. Do tego co przyłączył się do do najbliższego domu podłączyli sie kolejni i powstała choinka. Ja w tym czasie kończyłem przyłącze pod 3x32 A.



Wróciłem i zabrałem się za pomiary i sprawdzanie tych dziesiątków przedłużaczy. Wszyscy przeżyli szok.

Kazałem zabierać przedłużacze bez PE. Wymieniać na krótsze. Z pomiarów mi wychodziło że przy tej długości "lini’ najlepiej przetrwają zabezpieczenia w razie zwarcia, a przewody zamienią się w grzejne.



Komentarze;

Panie zawsze i wszędzie te przedłużacze chodzą a tu panu się nie podoba.

Pierwszy raz widzę, że ktoś coś mierzy. Po co to?

Wszystko chodzi co pan chce.



Syn z uprawnieniami z uśmiechem skwitował;

przyszedł świrus i się porządnych ludzi czepia.



Zapytałem jednego i drugiego czy urządzenia o zasilaniu elektrycznym poddawali badaniom? Po co?

Było sucho posprawdzałem i można było używać.

Opornym kazałem zwijać stoisko. Wszyscy się jednak dostosowali.

Tym od piwa kazałem kablami rozruchowymi zimą od samochodów

pospinać wspólnie i obok siebie pracujące urządzenia, chłodziarki (połączenia wyrównawcze).

Widzielibyście miny facetów, wyrażające co ten gość się nas czepia?



Ja odpowiadałem za zasilanie imprezy i jak się domyślam za bezpieczeństwo.



Zobacz też temat kol. TEODORA

<LINK_TEXT text=“https://ise.pl/forum/normy-przepisy-pra … oiska-8663”>Arkusz 7-711 - instalacje - wystawy, pokazy i stoiska - Normy, przepisy, prawo - ISE.pl - Forum Elektryka</LINK_TEXT>



Pozdrowienia



STANCA
[/quote]