PH, FE czy E - jak powinien być oznaczony kabel ognioochronn

witam

W projektach spotykam się z różnym oznaczeniem ognioodporności kabli, często jest to E, ale zdarza się również PH czy FE. Podobna sytuacja występuje w katalogach z kablami - tam zazwyczaj podawane jest FE.
Czy to oznaczenie uregulowane jest w normie czy innych przepisach?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Klasyfikacja PH mówi o tym, jak długo przewód spełnia swą funkcję pod
bezpośrednim działaniem ognia. Różnica między PH a FE wynika ze sposobu
zamocowania kabla oraz dodatkowego obciążenia jakim jest udar
mechaniczny.
Oznaczenie kabli PH15(90) = Trwałość 15(90) min
w warunkach testowych

Klasyfikacje zachowania ciągłości obwodu (np. FE180, PH90) charakteryzują
własności kabla określonego typu.
Klasyfikacja podtrzymania funkcji systemu (E30, E90) charakteryzuje własności
kompletnego systemu: kabli wraz z systemem montażowym.

PH 90 wg PN EN 50200 ≠ E (30,90) wg DIN 4102


NORMY; IEC 61034, PN EN 61034, VDE 0482 cz. 1034;IEC 60332-1, PN EN 60332-1, VDE 0482 cz, 332-1;IEC 60331-11 i -21, VDE 0472 część 814