PE z bednarki

Czy dozwolone jest zastosowanie bednarki jako przewodu PE w instalacji TN-S?

jak przekrój się zgadza >= 10mm2 to w zasadzie czemu nie?
o ile pamiętm PE, które nie jest z Cu ma mieć 10mm2

Nie ma zakazu.
Natomiast, co do przekroju, to jest to zależne od kilku rzeczy m.in. jako co to “PE” ma służyć, z jakiego materiału jest bednarka, “co jest na zasilaniu”.

Czy autor mógłby więcej napisać na temat proponowanego rozwiązania.

Bo o ile można wykorzystać na przewód PE inny materiał niż CU lub Al to nie bardzo widzę takie rozwiązania, no może bednarka między słupami przy oświetleniu zewnętrznym.

[quote=“zygimar, post:1, topic:14909, full:true, full:true”] Czy dozwolone jest zastosowanie bednarki jako przewodu PE w instalacji TN-S?[/quote]
Czyli tak:

Mamy kabelek 4 żyły w starej instalacji, dokładamy bednarkę przy podłodze i mamy tns. Między bednarką a gniazdeczkiem dajemy LGy.

Po pierwsze jaki przekrój ma kabel, druga sprawa czy jesteś przekonany że układ się jest TNS z tego miejsca czy tam będzie podział, jeżeli będzie podział to na jakim przekroju.