Oznaczenia Przekładników prądowych ???

Witam,
chciałem zapytać co mówią nam niektóre oznaczenia w specyfikacji przekładników prądowych??
Np. przy przekładniku wyposarzonym w rdzenie do zabezpieczeń jest oznaczenie “prawdopodobnie” klasy dokładności: 10P lub 10P10.
Jak rozszyfrować to lub gdzie można znaleźć co te nazwy oznaczają???Inne oznaczenie to np FS5 podawane zaraz po klasie dokładnośći (np.:0,2) w przypadku rdzeni do pomiaru.
Pozdrawiam,
MKKJ

Witam.
Kiedyś nazywano to liczbą przetężeniową.
Obecnie dla przekładników pomiarowych jest to współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS. FS5 oznacza, że dla prądu równego pięciokrotnej wartości prądu znamionowego błąd całkowity jest większy lub równy 10 procent.
Dla przekładników do zabezpieczeń nazywa to się graniczny współczynnik dokładności. Np. 10P10 oznacza, że przekładnik jest klasy 10P, a jego graniczny współczynnik dokładności wynosi 10. To znaczy, że dla prądu równego dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego błąd całkowity nie przekracza klasy przekładnika - 10 procent.
Pozdrawiam.