Mam taką wątpliwość czy z normy, że otok ma być umieszczony co najmniej 1 m od ściany to w przypadku płyty fundamentowej w białej wannie może też być ten metr liczony w głąb?
Jak się wykonuje uziom parafundamentowy, to nawet nie ma innego wyjścia, niż ułożyć go pod fundamentem.
A po co aż metr pod płytą? Kto to będzie kopał?
Otok 1 m od budynku ma sens z różnych względów a których poczytasz eleboraty w sieci natomiast pod płytą nie robimy uziomu otokowego tylko parafundamentowy
No akurat jest łatwiej w tym przypadku. Ziemia pod płytą będzie wymieniana na pospółkę do 180 cm ppt. w celu usztywnienia gruntu. Zatem być może łatwiej położyć pod niż kopać dookoła.
[quote=“Luna.Vulpo, post:4, topic:14363, full:true, full:true”]
Ziemia pod płytą będzie wymieniana na pospółkę do 180 cm ppt. w celu usztywnienia gruntu.
[/quote]
To gdzie w końcu masz pomysł na ułożenie uziomu? W pospółce czy rodzimym gruncie? Jak w pospółce to zapomnij o tej opcji.
O której opcji ma zapomnieć?
Oczywiście że w pospółce, nikt nie będzie wkopywał bednarki 1 m pod ziemię.
Nawet można po prostu położyć bednarkę na pospółce i na to styrodur. Ja jednak wkopałem na głębokość szpadla.
W rodzimym gruncie ale bliżej niż 1 m mierząc w poziomie. Za to tak by było min. 1m w linii prostej od płyty. O ile będzie to możliwe. Chodzi o uniknięcie podwójnego kopania. Skoro i tak już jest wykopane.
Tak dla pewności:
Wykonawca fundamentów będzie wymieniał grunt by ustabilizować podłoże ma być to pospółka albo jakiś piach zagęszczalny. Dodatkowo pod samą płytą ma być mieszany z cementem. Nie wiem jeszcze na jaką grubość.
Ponieważ budynek jest za szeroki > 20 m to i tak jakoś muszę przeprowadzić bednarkę. Liczyłem, że w warstwie z cementem będzie bednarka, która musi przejść pod budynkiem.
A jaka ma być funkcja tego uziomu?
Jak to jaka? Ma uziemiać. Czy to w celu ochrony przeciwporazeniowej czy odgromowej
[quote=“disaster, post:8, topic:14363, full:true, full:true”]
A jaka ma być funkcja tego uziomu?
[/quote]
no taka, żeby było zgodnie z normami.
w pierwszej kolejności do wyrównania potencjału.
w drugiej do odgromienia (jeszcze nie jest zaprojektowane)
A jakie to ma znaczenie?
Kolega się mnie serio pyta jakie to ma znaczenie?
Ano takie, że inne są wymagania dla uziemienia wyrównawczego, inne dla odgromowego.
Generalnie jeśli chodzi o uziemienie wyrównawcze to budynek musi być wyposażony w uziom fundamentowy/parafundamentowy.
Jak do tego dojdzie odgromówka, to jeszcze trzeba spełnić warunki rezystancji - wtedy niekiedy wykonuje się dodatkowe uziomy szpilkowe zazwyczaj ze stali miedziowanej.