Oświetlenie klatki schodowej

Można też zastosować napięcie 110V AC - są dostępne żarówki na to napięcie, a lokator wiele z tego nie ukradnie.

Tylko że przy 24V prąd (przy tej samej mocy) jest ok. 10 razy większy niż przy 230V, a przy 110V jest tylko 2 razy większy - co ma znaczenie dla trwałości łączników i styków w automacie schodowym.

to, że palą się łączniki może świadczyć o zbyt dużym prądzie w stosunku do obciążalności łączników - dla 240W mocy przy napięciu 230V będzie to prąd ok. 1A, zaś dla 24V będzie to już 10A. Dla 400W (10 żarówek po 40W) będzie to ok. 17A - taki prąd wypali większość łączników.

witam.
Aby uniemożliwić NPE z licznika administracji, można użyć ogranicznik mocy z współpracującym z automatem schodowym. Kolega Paulo ładnie przybliżył zagadnienie. Do słów kolegi warto dodać, żeby przy napięciu 24V pamiętać o odpowiednich przekrojach przewodów.

Względnie wyprostować prąd jednopołówkowo.

A sterowanie można zrobić normalnym napięciem 230V poprzez automat schodowy i stycznik. Nie wypalą sie styki łączników