Mam do kolegów pytanie.Czy w wieżowcu[11 pięter]musi się przez całą noc na klatkach schodowych świecić światło.Jaka jest wymagana ilość lux? Czy wystarczy świetlówka 1x18W?Pozdrawiam Daro.
Witam !
W wielu wieżowcach celem wyeliminowania dużego zużycia energii elektrycznej zaczęto stosować czujki ruchu. Wymaga to co prawda pewnej modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej .Odnośnie ilości ( LX )uzależnione jest to od bardzo dużo czynników które trudno jest w kilku słowach ująć . Pomocnym będzie tu książka w której zawarte są normy WYTYCZNE POMIARY W ELEKTROENERGETYCE .
Pozdrawiam
Normy nic nie mowia o pozostawieniu osw. caly czas zapalaonego.
Ma byc tylko awaryjne.
..a konkretnie ? . na klatkach schodowych czy jak ? - mowa o wieżowcu
W klatce schodowej i korytarzu obowiązuje tylko natężenie ośw. podstawowego i ewakuacyjnego.
W korytarzu 100lx i 1lx w osi drogi
Na klatce schodowej 150lx i 1 lx w osi drogi.
A jak ty sobie to zalaczysz no to juz twoja sprawa
ewakuacyjne ?- znaczy zagwarantowane ośw po zaniku napiecia ? , czy kierunkowe - świecące cały czas ?
No musisz zapewnic 1 lx no i tez kierunkowe jezeli remontujesz klatke lub modernizujesz klatke jak nie bylo ewakuacyjnego
Witam!
W Irlandii bardzo często wykonuje się oświetlenie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych świecących non stop. Dotyczy to zarówno biurowców i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jednak to rozwiązanie z racji cen energii i stosowanych opraw oświetleniowych raczej nie sprawdzi się w Polsce.
Uważam, że dziś wyłączniki schodowe jak i takież automaty powinny zostać wyparte przez odpowiednio usytuowane czujniki ruchu.
Jest to moim zdaniem najbardziej optymalne rozwiązanie, chociaż droższe od konwencjonalnych.
Za to tańsze w eksploatacji.
Jeżeli zastosujemy jako źródła światła diody led.to wogóle drogo nie wyjdzie. W nowych budynkach raczej już unika sie wyłączników na rzecz czujników ruchu.