mam pytanie do wszystkich. Jakie przepisy regulują sprawy zwiazane z oswietleniem ewakuacyjnym ( chodzi o oświetlenie dróg ewakuacji i ożnakowanie wyjść ). Zalezy mi przede wszystkim na eksploatcji ( przeglady itp. )
Witam Kolegę RADEK_M i Kolegów na Forum
Moim zdaniem PN-84/M-02033
Wmagania - punkt 2.3
Badania - punkt 3.2.14
PN-92/N-01256.02
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
To można zobaczyć te znaki:
http://www.iop.uw.edu.pl/znaki_2-2.php
Pozdrawiam
Teodor
Jest też polska norma z 2002 r. PN-EN 1838 “Oświetlenie awaryjne”, ale trzeba sobie ją przetłumaczyć z angielskiego
. Można też zajrzeć do Zeszytu 9. PBUE “Instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego” - załącznik nr 2, pkt. 5 (nieobowiązujące).
Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r
- Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:
- w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
c) wystawowych w muzeach,
d) o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
e) o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
- na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
-
Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymagania Polskich Norm w tym zakresie.
-
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.
-
W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu Jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
-
Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie
STANCA
Znalazłem jeszcze trochę materiałów.
Dz. u. nr 121 poz 1138 z dnia 11 lipca 2003 jest zapis że instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi. rozdz. 1 par. 2 ust. 7
w związku z tym muszą być poddawane przeglądom i konserwacji co rok rozdz. 1 par. 3 ust. 3
Normy związane
PN-EN 1838 Stosowanie oświetlenia -oświetlenie awaryjne
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetlenia awaryjnego,
dotycząca układów testujących.
STANCA
Sa jeszcze PN-84/E-02033 (kol. Teodorowi chyba palec nie trafił w odpowiednie miejsce na klawiaturze) i nowszej nie pamiętam (z 2004r miałem ja dostać dwa dni temu ale jeszcze nie dotarła).
kol TEODOR napisał kiedyś:
Numer normy: PN-EN 12464-1:2004
Tytuł normy: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Zastępuje:
PN-EN 12464-1:2003 (U)
PN-84/E-02033
PN-71/E-02034
PN-84/E-02035
Data publikacji: 2004-11-09
STANCA
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Dziękuję Koledze Yeti za sprostowanie pomyłki w symbolu normy. Ponieważ odległość między E a M na klawiaturze jest znaczna, to nie palec się omsknął ale musiało zadziałać jakieś silne prawicowe pole.
Pozdrawiam
Teodor
Wlasnie dostalem nowy numer Elektroinstalatora 10/2005 i polecam str.38 artykul “Wymagania aktualnych przepisow prawnych i normalizacyjnych dotyczacych oswietlenia awaryjnego”
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Dużo na temat oświetlenia jest również w Elektro info nr 10/2005.
Proponuję zajrzeć na http://www.sitp.home.pl względnie http://www.oswietlenie-awaryjne.eu
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Tekst ogłoszony: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
Status aktu prawnego: obowiązujący
urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;
- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
No i bardzo ważne dla nowych instalacji oprawy muszą mieć świadectwo dopuszczenia:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania2)
(Dz. U. z dnia 19 maja 2010 r.)
Pozwolę sobie uzupełnić-[STANCA]:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100850553
Tekst ogłoszony: Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553
Status aktu prawnego: obowiązujący
Rozporządzenie podaje w załączniku wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.
Witam
Wskazano mi ostatnio taki link;
WYMAGANIA INSTALACYJNE W SYSTEMACH OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
STAN PRAWNY
http://www.am.com.pl/img/1643cf15.pdf
W zdaniu;
a- działać przez odpowiednio długi czas (2h)
trzeba poprawić
w/g obecnych wymagań 1h, bo dwie godziny było kiedyś
Na ostatnim spotkaniu w Świdnicy
głoszący temat o oświetleniu awaryjnym wspomniał o tym, że przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego spotkać można w 170 aktach.
STANCA
Witam,
mam prosbę do kol. STANCA, jeżeli bylby tak uprzejmy i podał podstawę prawna do czasu zadziałania 1 h dla oswietlenia ewakuacyjnego
mnie na szybko nie udało sie znaleźć
z gory serdeczne dziekuje
z powazaniem
jactra
[Kolega jactra najpierw nauczy się pisać, później poszuka na forum ise.pl. Temat był omawiany i podawany. Jeżeli nie znajdzie, to zajrzy do PN-EN 1838 p.4.2.5
Zapraszam również do Regulaminu ise.pl p. 2.1 i p. 2.8]
[elpapiotr]
Przyznaję, że nie rozumiem tej złośliwosci w stosunku do kol.JTE, który grzecznie i “z poważaniem” prosi “guru” tego Forum o pomoc, a dostaje reprymendę od innego.
Nie wszyscy jeszcze wszystko wiedzą, i chyba po to właśnie jest to forum.
Więcej zyczliwości !
Kolega JTE dostał reprymendę za notoryczne nie stosowanie się do Regulaminu tego forum
oraz informację jako odpowiedź na zadane pytanie.
Na forum było już wskazywane gdzie znajdują się te przepisy, ale szukać sie nie chce!
Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Tekst ogłoszony: D20020690.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
tak było
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Tekst ogłoszony: D20090461.pdf
Status aktu prawnego: Obowiązujący
tak jest
Nie wystarczy przeczytać raz i nie śledzić następnych rozporządzeń;
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Akty zmieniające
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 2013.02.23 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 2011.03.21 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 2009.01.01 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16 obowiązujący
Witam,
dziekuje bardzo za podanie informacji
Szkoda, ze Koledzy nie zauwazyli, ze jasno napisalem, cytat “mnie na szybko nie udalo sie znalezc”.
Niemniej jednak jeszcze raz dziekuje, poniewaz podane paragrafy przydadza sie i innym Kolegom.
z powazaniem
jactra