Szanowni koledzy z branży ELEKTRYCZNEJ.
Oto mój problem:
Został złożony wniosek o WTZ do Rejonu Energetycznego w Ciechanowie.
Opłata przyłączeniowa został naliczona od mocy zainstalowanej a nie od mocy szczytowej.
Ponadto jestem w posiadaniu pisma od URE Oddział Terenowy Zachodni w Poznaniu gdzie jest odpowiedź, która opisuje metodę obliczania ceny za moc przyłączeniową , tzn. " wielkość mocy przyłączeniowej dla budynku wielorodzinnego mieszkalnego będzie sumą przewidywanych mocy przyłączeniowych wszystkich lokali mieszkalnych".
Nie jest napisane tylko czy należy wziąć pod uwage moc zainstalowaną czy szczytową a różnica w liczbach jest znaczna, mianowicie : Pi=562 kW a Ps=244 kW. Dla porównania, koszt wykonania przyłącza dla mocy Pi=562 kW wynosi około 87 000 złotych a dla Ps=244 kW koszt jest około 28 000 złotych.
Moje pytanie jest następujące: Od jakiej mocy (zainstalowanej czy szczytowej) należy liczyć opłatę przyłączeniową ?
Mam nadzieję, że ktoś z kolegów działających w branży miał podobny problem i coś mi podpowie.
Z wyrazami szacunku-Zbyszek W.
witam Kolegę:)
Z tymi sprawami borykam się na co dzień jako projektant.
Taryfa ZE zatwierdzona przez URE mówi o mocy przyłaczeniowej. Pojęcie mocy szczytowej zostało odsunięte trochę na bok chociaż używam go do obliczeń technicznych.
Moc przyłączeniowa jest pochodną zabezpieczenia przedlicznikowego.
Dla budynku wielorodzinnego suma mocy przyłaczeniowych.
Przykłądowo dla bezp. 25A i 3fazowego pomiaru moc przyłaczeniowa wynosi 15 kW.
pozdrawiam jacek
Witam kolegę, dzięki za odpowiedz.
Nadal jednak jest to dla mnie nie wystarczająca odpowiedz.
Dlaczego, już wyjaśniam.
Ja też zajmuję się projektowaniem i zawsze brana jest pod uwagę moc szczytowa, notabene, którą ja jako projektant określam we wniosku WTZ.
Ponadto, moc zainstalowana w budynku jest sumą wszystkich możliwych do podłączenia urządzeń ale po zastosowaniu współczynnika jednoczesności + współczynnika zapotrzebowania(wykorzystania) określa się moc szczytową i dopiero do mocy szczytowej dobiera się wielkość wkładki zabezpieczniowej.
Tak mnie uczono i taką zasadę stosuję. Jak dotychczas nie miałem żadnych kłopotów z tym.
Jednakże, mam świadomość, że Prawo Energetyczne określa medotę obliczania opłat tylko czy właściwie ??
Dedinicja mocy przylaczeniowej z Taryfy ZE to “moc czynna planowana do pobierania jako wartosc maksymalna ze srednich wartosci tej mocy w okresie 15 minut sluzaca do zaprojektowania przylacza” A wiec w/g mnie jezeli mamy budynek z odrebnym zasilaniem w ktorym jest 50 jednakowych lokali.W kazdym lokalu jest zainstalowana moc =5kW a moc szczytowa kazdego mieszkania to np. 0,85kW=4kW , a wiec maxymalna moc szczytowa budynku , zakladajaca (to wymog ZE) ze wszystkie lokale w tym samym czasie pobieraja swoja moc szczytowa =504kW=200kW - i ta wartosc mocy szczytowej to wlasnie powinna byc wartosc zadanej mocy przylaczeniowej , a napewno nie moc 50*5kW=250 kW ktora odpowiada mocy zainstalowanej w budynku.Jeszcze inna rzecza jest moc umowna ktora odbiorcy posiadajacy liczniki ze wskaznikiem mocy maxymalnej 15min zamawiaja w ZE w wysokosci rzeczywistych swoich potrzeb az do najwyzszej wartosci rownej wlasnie mocy przylaczeniowej
Dziękuję koledze bgry za udział w dyskusji.
Wyjaśnienie to, jest dla mnie bliższe prawdy, ponieważ ja też tak uważam.
Tylko dlaczego i na jakiej podstawie mamy płacić za energię której nie pobieramy?
Hmm?? , Chyba nie obejdzie się bez pisma do prezesa URE w celu wyjaśnienia tej kwestii.
Poczekam jeszcze kilka dni , może ktoś napisze coś jeszcze.
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi.
Serdecznie pozdrawiam kolegów po fachu.
Z wyrazami szacunku - Zbyszek W.
No niestety- jak to bylo w serialu Ekstradycja " Takie jest prawo buszu" i mimo ze literatura fachowa podaje wspolczynnik jednoczesnosci przy doborze linii zasilajacych dla 50 lokali= ok. 0,3 , to ZE przyjmuje w tej sytuacji dla zapotrzebowania mocy k=1 - bo kasa jest najwazniejsza.
witam Kolegów:)
Panowie spokojnie, ustalmy fakty. Inwestor życzy sobie zabezpieczenie przedlicznikowe 25A i licznik 3fazowy. Wynika z tego moc około 15 kW. ZE podpisując taką umowę zobowiązuje się do dostarczenia w każdej chwili mocy 15 kW przy bezp. 25A. I tak jest z każdym mieszkaniem. W przypadku 50 mieszkań moc mnoży się przez ilość czyli 50x15=750kW. I taką moc musi zapewnić ZE. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia teego zjawiska jest bardzo małe ale nie niemożliwe. Stąd pojawia się współczynnik jednoczesności np. 0.38. Wtedy do obliczeń mamy moc tzw. szczytową 750x0.38=285 kW i taką mocą operujemy przy obliczeniach.
Jeszcze jedno, czy doróbka siły czy budowa sieci o dł. 199m opłata przyłaczeniowa jest taka sama. A ile kosztuje budowa sieci?? Pewnie wiecie. Dlatego więc w tym przedziale i tej grupie taryfowej jest taka opłata. Byli już wojownicy którym to się nie podobało ale niestety takie jest ustanowione i obowiązujące prawo.
pozdrawiam jacek
Zupelnie nie rozumiem wywodow kol.Opornika.Skad te “ustalone fakty” ze Inwestor zyczy sobie takiego zabezpieczenia przedlicznikowego ??Przeciez zgodnie ze sztuka najpierw robimy bilans mocy , do tej mocy dobieramy linie a dopiero do tych linii zabezpieczenia a nie odwrotnie i nie wiem dlaczego kolega podszedl do zagadnienia od d…(rugiej) strony i stwierdzil ze zapotrzebowana moc jest pochodna zabezpieczen ???
witam Kolegę:)
W swojej wypowiedzi miałem na myśli duże mieszkanie w bloku lub domek jednorodzinny. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A przy liczniku 3 fazowym jest moim zdaniem najmniejsze jakie można zastosować aby instalacja pracowała poprawnie tzn aby bezpiecznik nie wylatywał. Stąd występując o wtp należy podać wartość zabezpieczenia przedlicznikowego.
Czy wyobraża sobie kolega instalację w domku z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A?? Ja nie. Pomijam już całkowicie 16A bo to jest niemożliwe (takim bezpiecznikiem, wyłacznikiem zabezpieczamy obwody gniazd).
Reasumując podtrzymuję stwierdzenie, że minimalnym bezpiecznikiem przedlicznikowym jest 25A a jego pochodna jest moc przyłaczeniowa za którą należy uiścić opłatę.
pozdrawiam jacek
Trudno mi odgadnąć jak ta sprawa jest przedstawiona w taryfach opracowanych przez inne zakłądy energetyczne.
Taryfa opracowana i obowaiązując od lipca 2003 r. przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny w pkt. STAWKI I ZASADY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI mówi, że opłata za przyłączenie dla podmiotów zaliczonych do IV i V grupy przyłączeniowej (odpowiednio powyżej 40 kW i do 40 kW) jest wyliczana jako iloczyn stawki przyłączeniniowej i mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie. Do tego doliczana jest jeszcze opłata za każdy metr wybudowanego przyłącza.
Proponuję więc koledze crow33 dokładną lekturę taryfy obowiązującej na jego terenie działania. Moim zdaniem, jeżeli taryfa mówi o mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie to nic nie pomogą tłumaczenia, że mozliwa moc szczytowa jest lub może być mniejsza od mocy przyłączeniowej. Wydaje mi się również, że URE, które zatwierdza wszystkie taryfy nie będzie tutaj czynić wyjątków i zmieniać decyzji.
Witam kolegów .
Tzn. jest tak, na moim terenie czyli ZE Łódź -Teren jest tak, że płaci się za moc szczytową, natomiast obiekt który realizuje firma w której pracuje znajduje się na terenie ZE Płock a konkretna lokalizacja to Ciechanów.
Myślę, że można by było powalczyć z prezesem URE ale problem polega na tym, że mam mało czasu na podjęcie decyzji w sensie podpisania umowy przyłączeniowej - niestety.
Najgorsze jest to w naszym kraju, że pewne przepisy jednak tworzone są nie dla dobra klientów tylko dla wyciągnięcia pieniędzy od potencjalnego klienta. I jest to smutne i przykre itd.
A i tak wszyscy kradną a później się tłumaczą, że oni nie wiedzieli itd.
Dziękuję, za wypowiedzi kolegów, łączę wyrazy szacunku i pozdrawaim serdecznie - Zbyszek.