Witam.
Prosiłbym o konsultację, zwłaszcza osoby posiadające stare normy/przepisy bądź znające ich wymagania, w sprawie, jak w temacie. Sprawa wyglada tak.
Stacja trnasformatorowa słupowa STSa-20/250, prawdopodobnie z końca lat 80, od około połowy lat 90 własność prywatna zakładu produkcyjnego. W między czasie kilka zmian, jak wymiana uszkodzonego trafo, zwiększenie przydziału mocy. Według dokumentów dostępnych w firmie, jak i w archiwum ZE, ostatnie bodajże z 95r., stacja SN/nn 15kV/0,4kV, sieć skompensowana, punkt środkowy/neutralny trafo uziemiony i wyprowadzony z niego przewód N do rozdzielnicy nn nasłupowej, uziemionej, rozłącznik w rozdzielnicy nn -3P, przewód N wyprowadzony ze środka trafo, wchodzi na szynę w rozdzielnicy nn, która ma połączenie z uziemioną obudową rozdzielnicy, sama szyna nie ma bezpośredniego uziemienia. W dostępnych dokumentach, zapisy, że wszystko wykonane/ma być wykonane w zgodzie z PBUE i normami 05100 i 05125, a jako ochrona przeciwporażeniowa, mająca być stosowana dalej, “zerowanie”, nigdzie nie ma w dokumentach, ani dokumentu, który by określał rodzaj sieci nn. Z pomiarów zawartych w tych dokumentach, wynika, że rezystancja uziemienia, określona w nich jako oporność, dla słupa 0.8 om, dla rozdzielni 1.8 om. Do zakładu produkcyjnego, od rozdzielnicy nn, idzie linia kablowa 4 żyłowa, około 100m, brak zakopanej bednarki razem z kablem, na terenie zakładu nigdzie nie ma zrobionego uziemienia, kilku znajdujących się na jego terenie rozdzielnic.
Oczywiście ZE nie potrafi/nie chce/nie umie udzielić odpowiedzi, bo trafostacja jest własnością zakładu produkcyjnego, choć z umów wygląda, że to on stawiał/przyłączał/modernizował trafostację. Poza dokumentami kończącymi się na połowie lat 90, nie ma żadnych innych dostępnych, prawdopodobnie po przejęciu własności, nikt żadnych przeglądów/pomiarów/konserwacji nie wykonywał i nie interesował się, bądź robił jak uważał. No, a ponieważ czas zrobił swoje nadszedł czas na wymiany/naprawy/modernizacje zakładu/instalacji na terenie zakładu i czas aby zacząć to porządkować i ujednolicać.
W związku z powyższym prosiłbym o jakąś dyskusję, jak najlepiej podejść do tematu aby wyprowadzić, to wszystko, pomiary własne będę robił w najbliższym czasie.
Pytanie podstawowe, jak w temacie, jaki rodzaj sieci nn, tak naprawdę obecnie występuje i co ewentualnie z tym zrobić ?