Okres ważności pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażenio

Mam do wykonania pomiary w/w zakresie instalacji warsztatu, biur i pomieszczeń socjalnych zaliczanych do grupy ZL III pomiary powinno się wykonywać raz na pięć lat jednak mam wątpliwości właściciel nie posiada instrukcji eksloatacji instalacji, instalacja wykonana ponad 20 lat temu czy w takim przypadku mogę ustalić okres ważności pomiarów np. 12- 24 miesiące czy też należy przyjąć okres sztywny 5 - lat

Proszę o pomoc
Pozdrowienia
Andrzej Muniak

Ustawa Prawo Budowlane mówi, że pomiary elektryczne
winny być wykonywane przynajmniej jeden raz na 5 lat..
a nie jak Pan pisze..jeden raz na 5 lat…czyli Ustawa Prawo
Budowlane dopuszcza z mocy działania prawa częstsze wykonywanie pomiarów niż jeden raz w okresie 5 lat.
Jeśli ma Pan instalację wykonaną ponad 20 lat temu należy
podczas pomiarów izolacji zmierzyć wspólczynnik polaryzacji
i na podstawie jego analizy podjąć stosowne decyzje…
Szczegóły www.sonel.pl..ostatnia wersja miernika izolacji Sonelu
mierzy ten współczynnik. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że
nie wykonuje pan pomiary po to aby je wykonywać, ale po to
aby sprawdzić instalację przez ogłędziny i m.in. przez wykonanie pomiarów. Przepisy stare PEUE oraz PBUE zostały
anulowane przez Ustawę Prawo Energetyczne, dlatego należy
dać bezwzględnie zapis dot. modernizacji instacji zgodnie
z nowymi przepisami.i maks. można dać okres ważności rok
lub dwa, bo i tak Pan popełni nieścisłość…instalacja na dzień
dzisiejszy nie spełnia wymogów nowych przepisów…a stare zostały anulowane. Proszę o inne stanowiska w tej sprawie bywalców tego serwera:))))

Jeszcze jedno…Natomiast może Pan mieć problem z oceną stanu izolacji
instalacji 20-letniej bo będzie Pan mierzył rezystancję izolacji
obwodów po 60 sek…tak zresztą pomiar izolacji opisywały
podręczniki dot. pomiarów izolacji wydane w realnym socjalizmie…i wyjdzie Panu…że niby spełnia..a może nie spełniać…bo z pomiaru rezystancji izolacji 60 sek nie wynika
nic…Będzie ona duża…!!!