Witam,
szukam przepisów prawa względnie tzw. dobrej praktyki w następującej sprawie. Spotyka się maszyny które ze względów BHP są odgrodzone stałymi ogrodzeniami, zwykle przykręconymi do posadzki. Gdzie takie ogrodzenie należy podłączyć:
-
do szyny PE w maszynie, wówczas przy pomiarach należy zmierzyć pętlę zwarcia do ogrodzenia i odnieść do zabezpieczenia maszyny; może być kłopotliwe zapewnienie ciągłości obwodu ogrodzenia ( siatka metalowa, profile aluminiowe anodowane )
-
do najbliższego uziemienia fundamentowego, wówczas należy sprawdzić rezystancję tego połączenia i jako połączenie wyrównawcze powinna być mniejsza od 1 oma
-
pozostawić nie podłączone - widuję tak często metalowe kratowe podesty robocze, nie podłączone do niczego.
Proszę o sugestie poparte paragrafami.
Piotr J.
Dzień dobry.
Balustrada wokół urządzenia nie jest częścią tego urządzenia (częścią przewodzącą dostępną wg. PN-IEC 60050-826 pkt. 12.10) a tylko te części są objęte obowiązkiem łączenia ich z przewodem ochronnym PE przy zastosowaniu najpopularniejszego środka ochrony przeciwporażeniowej jakim jest samoczynne wyłączenie zasilania.
Balustrada może być uznana za część przewodzącą obcą (PN-IEC 60050-826 pkt. 12.11) - jeżeli może znaleźć się pod potencjałem, np. potencjałem ziemi. Jako taka może być objęta obowiązkiem objęcia jej połączeniami wyrównawczymi miejscowymi. To kiedy jest to wymagane określone jest w PN HD 60364-4-41 415 oraz w niektórych arkuszach części 7 HD 60364. Jeśli będzie to wymagane, balustrada będzie musiała być połączona nie z przewodem PE lub jakimś lokalnym uziomem a z korpusem (częściami przewodzącymi dostępnymi) maszyny którą otacza. Tu wszystko zależy przede wszystkim od tego jak balustrada jest mocowana do podłoża - proszę poczytać dyskusje np. o konieczności lub braku konieczności obejmowania połączeniami wyrównawczymi metalowych ościeżnic drzwi, to trochę podobny temat. Przyjmuje się że część taka zabudowana w obiekcie budowlanym na potencjale ziemi jeśli np. styka się bezpośrednio ze zbrojeniem budynku. Jeśli jest tylko przymocowana do nie zbrojonej posadzki to już niekoniecznie. Oczywiście zawsze obowiązuje zasada że jeśli nie mamy pewności czy jest na potencjale, to lepiej założyć że jest.
Przy czym to dalej nie oznacza że musimy ją obejmować połączeniami wyrównawczymi. O tym decydować będzie czy ochrona przeciwporażeniowa maszyny tego wymaga - jak już wyżej wspomniałem.