Ogranicznik przepięć - jaka firma ?

Witam! Zastanawiam się nad zakupem do swojego domu ogranicznika przepięć. Zastanawia mnie dlaczego jest tak duża rozpiętość cen? Są ograniczniki B+C+D (4-pol) za 250zł np. firmy LCTEC, ale są także za 600zł firmy Eaton i to tylko B+C (4-pol).
I teraz pytanie czy warto jest kupić taki najtańszy ogranicznik?
Lub jaki inny tani jest godny polecenia?
Oraz czy wystarczy kupić B+C czy zdecydowanie lepiej kupić B+C+D ?

D powinien być jak najbliżej odbiornika (w przedłużaczu, puszce podtynkowej).

W zależności od przeznaczenia, urządzenia do ograniczania przepięć powinny być poddane próbom klasy I, II lub III. Właściwości różnych typów urządzeń ograniczających oraz ich przeznaczenie w zależności od klasy próby jest następujące:

  • Klasa I - ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego, przepięciami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi, wyrównywanie potencjałów instalacji przewodzących wprowadzonych ich do obiektu.
  • Klasa II - ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi, przepięciami łączeniowymi lub przepięciami “przepuszczanymi” przez urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej badane zgodnie z wymaganiami klasy I.
  • Klasa III - ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi, przepięciami łączeniowymi powstającymi w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu.

Ograniczniki typu 1
Zadaniem SPD jest ograniczenie wszelkiego rodzaju przepięć pochodzących od bezpośrednich wyładowań piorunowych lub operacji łączeniowych do poziomu przewidzianego dla kategorii IV lub III instalacji elektrycznej. Ograniczniki typu 1 są stosowane do ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez:

  1. część prądu piorunowego jaki może wystąpić:
  • w głównym punkcie wyrównywania potencjałów w obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt,
  • podczas wyładowania w przewody linii elektroenergetycznej napowietrznej lub
  • ułożone w ziemi kable niskiego napięcia,
  1. przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe dochodzące do obiektu z sieci rozdzielczej.
    Ogranicznik typu 1 (zwany również odgromnikiem) jest instalowany w budynku znajdującym się w pobliżu obiektu narażonego na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne (np. maszt antenowy, w którym są urządzenia narażone na przepięcia łączeniowe lub atmosferyczne indukowane).:
  • zasilanym z sieci napowietrznej,
  • zasilanym z krótkiej linii kablowej ( np. obiekt znajduje się w pobliżu stacji transformatorowej),
  • z instalacją odgromową.

Dobór ogranicznika typu 1 (sieć 230/400V):

  1. prąd udarowy Iimp - należy oszacować, na jakie przepięcia narażony jest obiekt (bezpośrednie wyładowania, indukowane, przepięcia łączeniowe itp). Wartość prądu, jaki może przepłynąć przez SPD, zależy również
    od układu sieci, np. dla TN-S przyjmuje się, że wartość średnia Iimp = 20 kA,
  2. napięciowy poziom ochrony Up- ogranicznik typu 1 jest zainstalowany na początku strefy I (kategoria instalacji IV lub III), to znaczy że powinien ograniczać przepięcia poniżej 6 kV. W praktyce przyjmuje się Up < 4 kV,
    a w szczególnym przypadku (np. mały obiekt, gdzie ogranicznik typu 1 będzie jedyną ochroną), może to być nawet Up < 2,5 kV,
  3. napięcie trwałej pracy Uc- nie może być mniejsze niż 1,1 Uf. Dla układów sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT Uc = 253 V. W przypadku układu sieci IT, Uc ≥ 440 V. W szczególnych przypadkach, gdy w budynku pracują duże maszyny elektryczne, należy zwiększyć napięcie trwałej pracy do 1,2 Uf.
  4. liczba i sposób montażu SPD - są dostosowane do układu sieci zasilającej, np. dla układu sieci TN-S - trzy ograniczniki między każdą z faz a przewodem ochronnym i jeden ogranicznik między przewodem neutralnym a ochronnym,
  5. ogranicznik warystorowy powinien posiadać opcję wizualnej i zdalnej sygnalizacji uszkodzenia (nie wymaganej przez normę).

Montaż ograniczników typu 1
Ogranicznik typu 1 powinien być zainstalowany tuż za zabezpieczeniem głównym obiektu budowlanego, a przed urządzeniami pomiarowymi, na szynie 35 mm lub w gniazdach bezpiecznikowych, w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do obiektu, np.: w złączu, rozdzielnicy głównej obiektu

Ograniczniki typu 2
Ograniczniki typu 2 instalowane są, gdy:

  • w obiekcie lub jego pobliżu istnieją warunki do indukowania się przepięć, które nie będą ograniczone przez ogranicznik typu 1 (np. duże odbiory pracujące dorywczo, znaczne odległości pomiędzy ogranicznikiem
    a odbiornikami),
  • obiekt nie posiada instalacji odgromowej i nie jest zagrożony bezpośrednim lub bliskim wyładowaniem atmosferycznym,
  • budynek zasilany jest z sieci kablowej nienarażonej na bezpośrednie lub bliskie wyładowanie piorunowe,
  • w obiekcie znajdują się urządzenia, które należą do kategorii instalacji III lub II (wytrzymałość udarowa 4 lub 2,5 kV).

Dobór ogranicznika typu 2 (sieć 230/400V):

  1. znamionowy prąd wyładowczy Imax - na podstawie oceny zagrożeń występujących w instalacji,
  2. napięciowy poziom ochrony Up - ograniczniki typu 2 mają za zadanie ograniczyć przepięcia do poziomu kategorii II instalacji (2,5 kV), ale w praktyce dobiera się Up < 1,5 kV, z uwagi na wytrzymałość udarową
    wielu chronionych urządzeń,
  3. napięcie trwałej pracy Uc , Uc ≥ 1,1 Uf. (ogranicznik typu 1).
  4. liczba i sposób montażu SPD- są dostosowane do układu sieci oraz zaleceń producenta, np. dla układu sieci TN-S trzy ograniczniki między każdą z faz a przewodem ochronnym i jeden ogranicznik między przewodem neutralnym a ochronnym,
  5. w przypadku stosowania układu wielostopniowego należy zachowywać niezbędne odległości a jeśli jest to niemożliwe, stosuje się element indukcyjny lub ograniczniki hybrydowe (połączenie ogranicznika typu 1 i 2, a czasem i 3),
  6. ogranicznik warystorowy powinien posiadać opcję wizualnej i zdalnej sygnalizacji uszkodzenia (nie wymaganej przez normę).

Montaż ograniczników typu 2 - na szynie 35 mm lub w gniazdach bezpiecznikowych, w miejscach rozgałęzienia instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego, np: rozdzielnice główne, rozdzielnice oddziałowe, tablice rozdzielcze.

Ograniczniki typu 3
Ograniczniki typu 3 instalowane są, gdy w obiekcie lub jego pobliżu istnieją warunki do indukowania się przepięć , które nie będą ograniczone przez ograniczniki typu 1 i 2 , a wytrzymałość udarowa urządzeń jest bardzo mała (poniżej Up zapewnianej przez SPD typu 1 i typu 2). Ogranicznik typu 3 jest przeznaczony do ochrony urządzeń lub odbiorników specjalnych, wrażliwych na działanie przepięć, takich jak np. sprzęt komputerowy itp.
Dobór ogranicznika typu 3 (sieć 230/400V):

  1. znamionowy prąd wyładowczy Imax- na podstawie oceny zagrożeń występujących w instalacji,
  2. napięciowy poziom ochrony Up - ograniczniki typu 3 mają za zadanie ograniczyć przepięcia do poziomu kategorii I instalacji (1,5 kV), ale w praktyce dobiera się Up < 1,5 kV, z uwagi na wytrzymałość udarową wielu urządzeń chronionych przez niego,
  3. napięcie trwałej pracy - Uc, Uc ≥ 1,1 Uf (ogranicznik typu 1).
  4. liczba i sposób montażu SPD - są dostosowane do układu sieci oraz zaleceń producenta, np. dla układu sieci TN-S trzy ograniczniki między każdą z faz a przewodem ochronnym i jeden ogranicznik między przewodem
    neutralnym a ochronnym,
  5. w przypadku stosowania układu wielostopniowego należy zachowywać niezbędne odległości, a jeśli jest to niemożliwe, stosuje się element indukcyjny lub ograniczniki hybrydowe,
  6. ogranicznik warystorowy powinien posiadać opcję wizualnej i zdalnej sygnalizacji uszkodzenia (nie wymaganej przez normę).

Montaż ograniczników typu 3 - należy instalować jak najbliżej chronionego urządzenia, na szynie 35 mm, w puszkach rozgałęźnych, gniazdach, kanałach kablowych, bezpośrednio w gniazdach wtyczkowych lub jako układy przenośne włączane do gniazd wtyczkowych, w urządzeniach odbiorczych.

Jeżeli chcesz kupić dobry ochronnik przeciwprzepięciowy to trochę pieniędzy wydzasz. Ochronnik ma za zadanie ochronić instalacje, urządzenia elektryczne przed skutkami działania prądu piorunowego. Eaton, Schneider Electric Polska, Legrand itp. każda z nich ma w swojej ofercie ochronniki. Schneider ma 2 wersje produktu: a) sprzedawana w marketach, b) wersja profesjonalna.

prawie sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie - dalej wierzysz w św. Mikołaja ? Co do klasy D, chyba zeden z szanujących się producentów ochronników nie proponuje takiego “kombajnu” (B+C+D), a jak już to jest to uwarunkowane nie tanimi rozwiązaniami. Ochronnik D powinien być jak najblizej chronionego urzadzenia (wkładka w gniazdku 230V czy odpowiedni przedłużacz z zamontowanym ochronnikiem D). Pozostaje dopasować sie do jednego z powiedzeń:

  1. cena czyni cuda
    lub:
  2. co tanie. to drogie
    i wyciągnac odpowiednie wnioski !
    a Tak bliżej kolkwialnych porównań typu syrenka i mercedes to mniej wiecej o to chodzi:
    Kup ubezpieczenia online -15% taniej | UNIQA
    :laughing:

Bo to raczej nie ma szansy działać, jak będzie przepięcie które ma stłumić ochronnik klasy B to wcześniej w momencie narastania napięcia odpali ochronnik klasy D (i raczej wyparuje). Podobnie jest z kombajnami klasy B+C, ale tu np Dehn zrobił taki trick że jeśli napięcie narasta odpowiednio szybko to zanim wyparuje ochronnik C to przez dodatkową elektrodę jest odpalany ochronnik klasy B który później przejmuje główny prąd udarowy. Jeśli by nie było takie patentu to ochronnik klasy C (który zaczyna działać coś około 300V) by uległ zniszczeniu zanim w ochronniku klasy B iskra mogła by przeskoczyć. Efekt byłby taki że ochronnik klasy C by przestał funkcjonować, a ochronnik klasy B by zbił główny impuls do około 2kV. Oczywiście impulsu 2kV nie miałoby co osłabić, bo ochronnik klasy C by już był zniszczony.

… albo stosowano cewki (nazywały się chyba odsprzęgające), najpierw w oddzielnychh obudowach , a potem wszystko znalazło się w jednej.

Cewki które ja widziałem (dehnBridge) były całkiem spore, nawinięte drutem co najmniej 4mm2 na dość grubym rdzeniu. Nie ma szansy na “zintegrowanie” ich razem z ochronnikami B i C w moduł o podwójnej szerokości.

Witam

Tak jak napisał to kolega st w poprzednim poscie z 15 marca - w celu uzyskania koordynacji energetycznej stosuje się przyspieszone odpalanie iskiernika.

Co do wyboru czy B+C+D (4-pol) za 250zł np. firmy LCTEC czy B+C firmy EATON za 600zł

to ja wybrałbym LCTEC-a a nie EATON-a.
No chyba, że ten EATON to SP-B+C/3+1 - ale wtedy cena mi za bardzo nie pasuje - bo musiała by być to jakaś superpromocja.

pzdr
-DAREK-

Uzasadnisz ten wybór (poza ceną ) ?

Nie uzadadnię. A przynajmniej nie zrobie tego abstrahując od ceny.:slight_smile:

Rozumiem, że jeśli chodzi o EATONa - to kolega miał na myśli albo starszy SPB-12/280/4 albo nowszy SPBT12-280/3. Ten starszy znam na wylot, znam też jego badania porównawcze z innymi ogranicznikami. Pisałem o tym wielokrotnie na różnych forach. Niektórzy koledzy pamiętają sprawę Moeller versu Flisowski.
Po prostu moim zdaniem ten SPB to jest takie same g.wno jak ten LCTEC. Co do tego SPBT nie ma jeszcze jakiś badań przez niezależne laboratoria (przynajmniej ja nie mam takiej informacji), ale z zasady działania (ogranicznik tylko warystorowy) że sytuacja będzie taka sama.

To oczywiście nie znaczy że ten EATON czy LCTEC nie zabezpieczą. Zabezpieczą - i to praktycznie w podobny sposób. Więc po co wydawać dodatkowe pieniądze.

DODANE: A może warto kupić jakiś prawdziwy B+C np EATON SP-B+C/3+1 - ale to już inny poziom pieniążków do wydania. Pytanie czy jest on uzasadniony (np. dużą wartością zabezpieczanych urządzeń).

pzdr
-DAREK-