Odstep osłon metalicznych od elementów pod napięciem

Mam wielką prośbe.

Czy możecie mi wskazać normę z której mógłbym zaczęrpnąć wiedzy na temat odległości
np. grup tyrystorowych od osłon metalicznych,
śrób pod napięciem na zewnątrz maszyny i osłon metalicznych.
Czy norma maszynowa 60204-1 IP2X jest w tym przypadku słuszna?

Uważam to za bardzo ważny problem zapraszam do wzięcia udziału.

a taka odleglosc definiuje jakas norma?

Witam Kolegę Molder i Kolegów na Forum

Jak rozumiem z opisu problemu chodzi ogólnie o odstęp elementów znajdujących się pod napięciem wewnątrz obudowy, które mogą być dotknięte poprzez otwory znajdujące się w obudowie.
Dla stopnie ochrony IP2X sprawdza się to przy pomocy palca probierczego, który dla elementów znajdujących się pod napięciem nie większym niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego nie może dotknąć niebezpiecznych części pod napięciem, a dla części znajdujących się pod napięciem wyższym nalleży zapewnić odstęp między elementem pod napięciem a włożonym palcem dobrany w/g PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji. Przewodnik stosowania.

Cała metodyka powyższej próby jest szczegółowo opisana w PN-EN 60529:2003 w punktach 12.2 , 12.3 oraz w załączniku A.
Nie ma znaczenia czy obudowa jest metalowa czy izolacyjna. Znaczenie mają otwory w obudowie i możliwość włożenia poprzez te otwory palca probierczego wyprostowanego czy dowolnie zagiętego.

Pozdrawiam
Teodor