Odpryski na ścianach

Witam.
Ostatnio podczas prac napotkałem pewien problem: otóż nieco ponad rok od montażu instalacji elektrycznej oraz otynkowaniu ścian (tynk gipsowy) w miejscach gdzie są uchwyty na przewody ( taśma aluminiowa) tynk wyraźnie się “wybrzusza” i odpada. Chciałbym poznać opinie, czy też macie takowy problem oraz co mogłoby być przyczyną…

Dla wglądu załączam kilka fotek



Jeśli kładzie się kilka przewodów elektrycznych równolegle i mocuje je taśmą aluminiową, co sprawia, że nie ma przerwy między przewodami, zwłaszcza gdy nie odbywa się to w bruzdach, to trzeba używać bądź specjalnych środków gruntujących pod tynk bądź siatki, nie mówiąc o tym, że warstwa tynku powinna być wtedy grubsza.
Częsty obrazek, zwłaszcza gdy tynkarz, jeszcze niedawno był np. rzeźnikiem :grin:.

[quote=“Fazowiec, post:2, topic:14862, full:true, full:true”]
Częsty obrazek, zwłaszcza gdy tynkarz, jeszcze niedawno był np. rzeźnikiem :grin:.
[/quote]A elektryk był piekarzem.