Prosze o ewntualne sprostwoanie moich rozważań dotyczących położenia trafostacji:
Trafostacje chce umiejscowić od granicy działki 3m. Tylna i boczne ściany będą miały wytrzymałośc 120 min (REI120).
NIe będzie otworów z tyłu i z boku.
Stacja będzie oddalona od istniejącego budynku położonego na danej stacji ok 12m.
Czy są to poprawne odległości?
Witam
Przypuszczam że są dobre bo nie ma wytycznych co do lokalizacji stacji w terenie, wiec podlegają one ogólnym zasadom jak budynki. W budynkach masz tylko odległości od pomieszczeń ludzi przebywających na stałe.
Piotrek
No ale są warunki techniczne i przeciwpozarowe.
CZy te odleglosci sa z nimi zgodne?
To już trzeba ze strażakiem opiniującym projekt. Bo to wszystko zależy od otoczenia i to On wyznacza takie rzeczy jak ew. ogniomur od działki.
Piotrek
nie rosporzadzenie - warunki techniczne
Kolego zygimar, nie podałeś o jaką stację chodzi (w sensie ilości i rodzaju transformatorów). Kluczowe jest jaką można dla tej stacji przyjąć gęstość obciążenia ogniowego (budynek PM ale <500, 1000 czy 4000 MJ/m2), no i co za budynki są w sąsiedztwie. Minimalną odległość od innych budynków trzeba wyznaczyć z
.
Jak trudno ustalić trzeba wziąć rzeczoznawcę p.poż.
Budynek ktory bedziemy zasilac i stoi na tej samej dzialce to budynek handowy - hala ok 8m wysoka.
Stacja bedzie miala trafo suche a wiec ok 850MJ/m2.
Czyli z przodu do budynku nie mniej jak 8m.
Mam problem z odlegloscia z tylu stacji do granicy dzialki
bo mam mniej jak 4 metry.
Czy jak zrobiona bedzie tyklnia sciana w REI 120 czy mozna zmiejszyc do 3 metrow?
Może spróbujcie skorzystać z