Witam.
Mam małe pytanie - czy na jednym przewodzie mogę podpiąć dwie czujki PIR? Dodam, że chciałbym zamontować czujniki Satel Aqua a odległość od centrali do pierwszej czujki wynosi ok 23m a miedzy pierwszą a drugą czujką 4m.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ile żył ma ten przewód ?
6x0,5mm
To typowy przewód do czujek, ale do jednej. Tu należy postąpić tak:
żyły 1 i 2 (najlepiej czerwona i niebieska) - zasilanie obu czujek
żyły 3 i 4 - 2EOL/NC jednej czujki
żyły 6 i 6 - 2EOL/NC drugiej czujki
A czy odległość nie bd miała znaczenia w przypadku obciążenia przez dwie czujki żyły +12 oraz COM ?
20 parę m to żadna długość linii, ale zawsze w razie wątpliwości można sprawdzić spadek napięcia. Czujki zwykle działają już od 10,5V; a pobierają 10..15 mA.
Bardzo dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam ![]()