Proszę o informacje.
Inwestor odbiera od wykonawcy kompletną słupową stację transformatorową-jakie dokumenty i pomiary powinien dostarczyć wykonawca inwestorowi?
inwestorowi może wystarczyć oświadczenie , że stacja jest wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. miałem taki przypadek. cała odpowiedzialność i tak spada na wykonawcę.
Przede wszystkim inwestora interesuje czy stacja jest wybudowana zgodnie z Budowlanym i czy nie będzie uznana za samowolkę budowlaną.
Dokumenty stwierdzające zgodne z prawem wybudowanie obiektu:
- Dziennik Budowy ( do wglądu jego brak sugeruje brak Pozwolenia na budowę, a co za tym idzie niewystawienie dziennika przez urzędasa)
- podkład geodezyjny powykonawczy
nastepnie Protokół Odbioru Inwestorski. NA jakiejś podstawie trzeba zapłacić dla wykonawcy.
Protokół techniczny odbioru,
Dokumentacje powykonawczą. Proponuje nie popuszczać tego ostatniego
-atest stacji-
-atesty związane z transformatorem-
-atesty innych urządzeń np. Włączników, izolatorów, kabli, itp
Protokoły pomiarów:
transformatora na stacji po zamontowaniu,
WLZ,
uziemień,
Proponuje porównać wyniki pomiarów uziemienia z przepisami Zakładu Energetycznego na danym terenie.
WAŻNE: na protokole odbioru umieścić termin gwarancji z data do kiedy jest gwarancja, a nie okresem czasowym.
Napewno o czymś zapomniałęm nie ma bata ![]()
Do tych protokołów dochodzi jeszcze:
- protokół z badania napięcia rażenia,
- protokoły z pomiaru izolacji rozłączników/wyłączników nn
- pomiary z pomiaru izolacji odłącznika/rozłącznika SN,
- do tego koniecznie schemat stacji umieszczony w dokumentacji powykonawczej i w rozdzielnicy stacji - jeśli jest to napowietrzna typu np. RS-C z drzwiami po obu stronach, to schemat na każdych drzwiach - od środka
witam
czy mógłbyś podesłać protokół badania napięcia rażenia
Jeżeli napięcie uziomowe nie przekracza dwukrotnej wartości dopuszczalnego napięcia rażenie wtedy uziemienia stacji nie projektuje się pod względem napięć rażenia.(PN-E-05115).
Dopuszczalne napięcie uziomowe nie może orzekraczać 67V co zgodnie z normą PN-E-05115 skutkuje, że nie ma potrzeby sprawdzać napięć rażenia.
Nakazywanie sprawdzenia napięć rażenia jest naciąganiem inwestora na niemałe koszty przez tak zwanych “pomiarowców”.
Pozdrawiam.