Bardzo podobnie pytanko - od kiedy obowiązują układy sieci nam znane. Stare instalację trudno klasyfikować wg nich (np jako TN-C no chyba wtedy i tylko wtedy gdyby PEN miał 10 mm). Jaki akt prawny/norma ustaliła i uporządkowała ten zakres?
Wierząc doktorowi E Musiałowi to TN-C obowiązywało do 95 roku . Cytat.
Należy podkreślić, że większość obecnie eksploatowanych w Polsce instalacji elektrycznych została wykonana przed rokiem 1995, czyli w okresie, gdy obowiązywały Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych . Za najważniejsze różnice w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów uważa się
a) powszechne stosowanie systemu TN-C w instalacjach w budynkach,
b) brak wymogu stosowania połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
c) zakaz stosowania przewodów z żyłami miedzianymi, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków,
d) brak wymogu stosowania ograniczników przepięć.
W 97 roku mamy wymóg oddzielnego przewodu .
Wymagania w zakresie budowy urządzeń elektrycznych określają następujące główne
dokumenty prawne:
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r.
• Prawo Budowlane z 1994 r.,
• Prawo Energetyczne z 1997 r.
• Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:
- Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r – Budynki i ich usytuowanie (zaktualizowane Rozp.
M.Infrastr. z 12.04.2002 r., uzupełnione 07.04.2004 r.), - Rozp. MG z 04.05.2007 r. (dawne Rozp. ” przyłączeniowe „ )
• Polskie Normy – PN, w tym: - PN-84/E-02033, PN-EN 12464-1: 2004 – Oświetlenie elektryczne wnętrz (miejsc pracy)
- PN-86-92/E-05003(arkusze 01,03 i 04) oraz PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa
obiektów budowlanych, - PN-IEC 60364 (PN/E-05009) – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Norma N SEP-004 – Linie kablowe,
- PN-E 05100-1:1998, PN-EN 50341: 2005 – Linie napowietrzne,
- PN-E 05115 Instalacje powyżej 1 kV.