Ochronnik antenowy

Witam,
Ze względu na bliską odległość masztu antenowego oraz iglicy chciałbym zastosować ochronnik na kablu koncentrycznym na strychu aby uniknąć uszkodzeń urządzeń przez prądy które mogą się indukować w kablu. Odległość do GSU to ok 15 metrów stąd pytanie jakim przewodem połączyć owe urządzenie. 16 mm2 wystarczy czy też ochronniki tego typu nie wymagają takich przekrojów.
Dziękuję za każdą odpowiedź.

Cześć,

Mógłbyś podać więcej szczegółów, może jakieś zdjęcie?
Na ten moment, mogę gdybać:

  1. Jeżeli nie masz zachowanego odstępu separującego to z tego powodu niestety Twój maszt i instalacja na niego wchodząca narażona jest na przepływ częściowego prądu piorunowego oraz na ewentualne iskrzenie w sytuacji wyładowania w sąsiadującą iglicę.

  2. Jeżeli natomiast maszt w ogóle nie znajduje się w strefie ochronnej instalacji odgromowej (LPZ0a) - tutaj sytuacja jest gorsza, bo narażasz instalację na bezpośrednie działanie prądu pioruna, i teoretycznie tworzysz nieodseparowany LPS.

Sam ogranicznik przepięć w takiej sytuacji nie wystarczy.

W jednej czy drugiej sytuacji najprawdopodobniej zastosować będzie trzeba połączenia wyrównawcze, np.

  • w postaci podłączonej do GSU lokalnej szyny wyrównawczej przy dachu, do której z kolei połączone będą maszt i ogranicznik przepięć,
  • połączenia między masztem, a zwodami instalacji odgromowej,

Może warto jednak zastanowić się czy nie można podwyższyć iglicy odgromowej, bądź odsunąć ją odpowiednio ?

Co do przekroju przewodów - to w sytuacji możliwości przepływu prądów piorunowych min. 16mm2 w miedzi.

Pozdrawiam, Hubert