Ochronnik 3p czy 4p zasilanie od zkp TNC

Witam kolegów. Mam pytanie- zasilanie z transformatora do zkp ziemią. Od zkp do rozdzielnicy domu 4x10 ziemią (TN-C sprawdzone w enea), brak odgromówki i sąsiedzi też nie mają. W rozdzielnicy podział PEN na PE i N. I teraz pytanie ogranicznik przepiec 3p czy 4p, i czy wystarczy t1 czy t1+t2 (b+c)
bo na oku mam w dobrych pieniądzach hager spn900 3p lub 4p chyba ze moze dehnguard 4p

pozdrawiam

Jeśli zasilanie od samego transformatora do domu jest ziemią w domu nie ma LPS i sąsiedzi też nie mają i w pobliżu nie ma wysokich drzew i słupów to można zastosować dehnguard TN-S.

czyli że np. taki? DEHN Ogranicznik przepięć DEHNguard M TNS 275, 4-biegunowy do sieci 230 V AC Typ 2 952400 - cena - sklep etak.eu