Ochrona przeciporażeniowa silnika zasilanego z softstartu

Proszę was o radę, w jaki sposób obliczyć ochronę przeciwporażeniową dla silnika zasilanego poprzez softstart. jakich ew. parametrów softsartu oczekiwać od producenta. Jak w końcu traktować softstart w impedancji pętli zwarcia??

Proszę skontaktować się z dystrybutorem softstartów w sprawie uzyskania szczegółowych informacji np. firmą CES z Krakowa. Tego typu urządzenia mają wbudowane zabezpieczenia przetężeniowe. Impedancja pętli zwarciowej jest parametrem instalacji elektrycznej. Obecność softstartu nie skutkuje żadnymi specjalnymi wymaganiami w zakresie impedancji instalacji - obowiązują zapisy normy PN 60364-6-61. Natomiast Softstart powinien spełniać wymagania normy PN 60204 “Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn”. Norma ta ma takie samo znaczenie dla bezpieczeństwa urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej jak norma PN 60364-6-61 w przypadku bezpieczeństwa instalacji. Dopiero spełnienie wymagań obu norm w przypadku dowolnego urządzenia podłączonego do sieci gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Softstart powinien być sprawdzony przez producenta na zgodność z normą PN-EN 60204. W normie tej podane są m.in. takie parametry urządzenia (i metody sprawdzenia) jak rezystancja przewodu ochronnego, wartość prądu upływu, rezystancja izolacji, wytrzymałość elektryczna izolacji.

Dzięki za radę zapoznam się z danymi podanymi przez Ciebie