ochrona odgromowa

PN-89/05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

Proszę o podpowiedź, jak należy interpretować zapis:
“wartość rezystancji wypadkowej uziemienia obiektu”,
PN-89/05003/03 Tablica 1.

To jest jak “rezystancja wypadkowa” układu połączonych ze sobą równolegle lub szeregowo kilku rezystorów.
Uziemienia instalacji ogromowych, tj uziomy mogą być wykonane jako otokowe, poziome, pionowe, promieniowe itp. ale są ze sobą połączone.
Złącza kontrolne są wyporowadzone na zewnątrz, a reszta jest w ziemi i tworzy jakiś tam układ połączeń.
Mierząc uziemienie na złączu kontrolnym, badamy rezystancję tych wszystkich połączeń uziomów w gruncie, dlatego też to się nazywa “wypadkowa rezystancja uziemienia”.
Najlepszy pomiar takiej rezystancji jest przeprowadzany metodą techniczną, ale trzeba znaleźć dobrą ziemię odniesienia, co w przypadku układów kratowych, rozległych jast dosyć kłopoliwe (ta ziemia odniesienia może znajdować się w odległości od uziomu nawet do dwóch kilometrów lub więciej). Takie pomiary wymagają odpowiedniego sprzętu i dużej praktyki.