Witam ! Projektant wykonał projekt ochrony przed przepięciami
instalacji elektrycznych nn w budynku ciepłowni.
W punkcie pt. Połączenia wyrównawcze, czytamy, cytuję :
Budynek ciepłowni nie posiada głównej szyny uziemiającej
PAS oraz uziomu poza uziemieniem ochronnym i roboczym
stacji transformatorowej oraz uziemieniem ochronnym silników
6 kV. W związku z powyższym w pomieszczeniach ciepłowni
należy wykonać główną szynę uziemiającą PAS i przewody
uziemiające za pomocą bednarki FeZn 25 x 4 i złącz prod. DEHN
Szynę PAS i przewody uziemiające należy często uziemiać
za pomocą uziomów prętowych o oporności < 10 omów. Do
szyny PAS i przewodów uziemiających należy przyłączyć przewody PEN i miejsca podziału na przewód PE i N.
Uziomy szyny PAS i przewodów uziemiających należy wykonać
jako oddzielne wobec uziomów ochronnych i roboczych stacji
transformatorowej i silników 6 kV (Rozporządzenie Ministra
Przemysłu z dnia 08/10/90 roku Dziennik Ustaw Nr 81). Uziomy
szyny PAS i przewodów uziemiających powinny być tak wykonane aby nie występowały na nich napięcia rażenia przy przepływie prądu przez pozostałe uziomy. W tym celu po zakończeniu prac nalezy dokonać pomiarów napięcia rażeniowego- koniec cytatu.
Sytuacja techniczna ma miejsce na początku roku 2003.
w cieplowni istniejącej od 40 lat. Projekt wykonany w roku 2002.
Moje pytania do Kolegów brzmią ; Czy z punktu widzenia
formalno prawnego, Pan Projektant może powoływać się na
Rozporządzenia Ministra Przemysłu, skoro ono nie obowiązuje
od 8 lat ?
2/Projektant pisze, że Szynę PAS i przewody uziemiające należy często uziemiać za pomocą uziomów prętowych
o oporności < 10 omów, ale nie podaje dokładnie, jak często ??? Czy norma lub zalecenia producenta np. ograniczników klasy B, C precyzują to dokladnie ?
3/ Projektant pisze, ze do szyny PAS i przewodów uziemiających należy podłączyć przewody PEN i miejsca podzialu na przewód PE i N. Wykonawca podłączył do
głównej szyny uziemiającej PEN-y ograniczników B, C
w miejscach ich zainstalowania oraz przewody PE od ochronników klasy D.
Pytanie brzmi: A co nalezy robić
z pozostałymi PEN-ami istniejących od 40 lat rozdzielnic,
czy należy je podłączyć do GSU ? Projektant tego nie
napisał. Jednocześnie z ciekawości pomiarowiec
zmierzył impedancję pętli zwarcia L-PEN na szynach na jednej rodzielnic na poziomie 0,00 m i otrzymał wynik 0,20 oma, jeżeli
zmierzył między L a GSU, która nie będzie podłączona
do PEN-a tej rozdzielni, otrzymał wynik 0,10 oma. Proszę
zobaczyć jak poprawiłyby się warunki dla przepływu prądu
zwarcia ale rozdzielnica istniejąca nie będzie podłączona do GSU, bo nie ma tego w projekcie.
Jak Koledzy podchodzą do tematu w sytuacji opisanej, jak wyżej ?
Pozdrawiam Megabajt