Obostrzenie wieloprzęsłowe w liniach napowietrznych 15kV

Witam.
Panowie mam pytanie “co to jest obostrzenie wieloprzęłowe i w jaki sposób realizuje się je w liniach napowietrznych 15 kV”
Za pomoc serdecznie dziękuję.

Obostrzenie wieloprzęsłowe jest to takie, które występuje na kilku kokejnych przęsłach lub nawet w całej sekcji. Natomiast jak sie je realizuje to zależy od stopnia obostrzenia i rodzaju linii bo mamy dziś bynajmniej dwa rodzaje czyli linie gołe i niepełnoizolowane, które podlegają obostrzeniom w pełni tego słowa znaczeniu. Inne wynalzki narazie pomijamy.

Kolego Marcin714 powiedzmy, że sytuacja jest następująca (z projektu):
Zastosowano obostrzenie wieloprzęsłowe w 5 przęsłach.
Na krańcach zastosowano obostzrenie 3-stopnia (linia cięta), natomiast w przęsłach pomiędzy nimi stopnia 2. Powiedzmy, że są to stanowiska 1-5. Teraz pomiędzy stanowiskiem 2-3 ktoś określa warunki zabudowy. Więc w przęśle 2-3 jest 2 stopień obostrzenia czy 3 ponieważ ta sekcja zaznaczona jest jako wieloprzęsłowa 3 stopnia.
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Może ktoś zna jakieś źródła mówiące o takich zagadnieniach.

Witam
Proponuję rozwiązanie najprostsze tj. sięgnięcie do PN-E 5100-1 i to pomoże rozwiać wątpliwości. Kolega domniemam zna jej zawartość i ma na codzień do czynienia z liniami napowietrznymi SN i nn. Aby bardziej sprecyzować rodzaj wymaganego obostrzenia wskazane jest zapoznanie się z warunkami zabudowy. Gdy wiemy co inwestor chce budować na swojej działce i w jakiej odległości wtedy możemy dobrać rodzaj obostrzeń lub możemy stanąć przed koniecznością skablowania linii lub wyniesienia jej poza obręb działki (boiska, place zabaw).
Pozdrawiam

Obostrzenie 3 stopnia występuje w całej sekcji odciągowej ograniczonej słupami mocnymi czyli od słupa 1 do 5 ze względu na to, że w sekcji tej musi być zastosowane zmniejszone naprężenie przewodów. Oczywiście zastosowanie tylko zmniejszonego naprężenia nie powoduje od razu obostrzenia.

To znaczy, że w przęśle 2-3 jest 2-gi stpoień obostrzenia…
Jakie są podstawy dla projektanta, aby oprócz obostrzenia 2 stopnia wykonanego na prawie każdym słupie zastosować również obostrzenie wieloprzęsłowe?
W przypadku przedstawionym przeze mnie nie ma jakiegoś szczególnie “trudnego” terenu gdzie te obostrzenia miały by swoje uzasadnienie.
Dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe podpowiedzi lecz jak widać wiedza na tematy tego typu są mało znane przez tak szerokie grono fachowców.

Witam :slight_smile:

???
Proponuję aby Kolega jeszcze raz przeczytał wypowiedź Kolegi Marcin714:

wtedy Kolega zrozumie sprzeczność w swojej wypowiedzi:

P.S.
Aby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź zwykle trzeba wiedzieć jak zapytać.