Czy w przypadku obostrzeń linii napowietrznych SN - klasyfikacja i wymagania opisane są tylko w PN-E-05100-1:1998 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA
Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
??
Jakoś nie potrafię znaleźć w aktualnej normie:
PN-EN 50423-1:2007
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie – Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne
informacji gdzie i w jaki sposób wykonać obostrzenia linii
NORMATYWNE WARUNKI KRAJOWE (NNA) DLA POLSKI na podstawie PN EN 50341-1:2001
PL.4 Wymagania dodatkowe
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą przewodów i izolatorów.
Wykonanie obostrzeń polega na:
I poziom obostrzenia:
– naciąg w przewodach według 9.2.4/PL.1; 9.3.4/PL.1; 9.5.4/PL.1
– zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów lub poprzeczników izolatorowych
na słupach ograniczających skrzyżowanie
II poziom obostrzenia:
– naciąg w przewodach według 9.2.4/PL.1; 9.3.4/PL.1; 9.5.4/PL.1
– zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów lub poprzeczników izolatorowych
na słupach w całej sekcji, w której występuje skrzyżowanie z obiektami wymienionymi w Tabeli
5.4.1/PL.4
UWAGA: W przypadku linii z przewodami wiązkowymi II poziom obostrzenia jest taki sam, jak poziomu I.
III poziom obostrzenia:
– naciąg w przewodach według 9.2.4/PL.2; 9.3.4/PL.2; 9.5.4/PL.2
– zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów lub poprzeczników izolatorowych
na słupach w całej sekcji, w której występuje skrzyżowanie z obiektami wymienionymi w
Tabeli 5.4.1/PL.4.
Zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów złożonych z jednego łańcucha
uzyskuje się przez dodanie jednego rzędu izolatorów więcej niż wynika to z obciążenia
mechanicznego.
W przypadku izolatorów wielołańcuchowych nie wymaga się zwiększania liczby łańcuchów, o ile
Specyfikacja projektowa nie stanowi inaczej.
takie coś znalazłem… ale w sumie ta norma tyczy sie linii powyżej 45kV, a mimo wszystko norma PN-EN 50423-1:2007 się na nią powołuje…
Obostrzenia w sumie mogą się w ten sposób odnosić właściwie do niskiego też. Chodzi o samą zasadę. Odniesienie do 50341 jest w 50423 w części o warunkach krajowych?